TIA S7-1200 F Schütze an F-DQ klackern dreimal

M-Ott

Level-3
Beiträge
1.774
Reaktionspunkte
374
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe zwei Leistungsschütze parallel an einem F-DQ, SM 1226 F-DQ4 x DC24V, 6ES7 226-6DA32-0XB0, FW 2.0 an einer CPU 1214 F DC/DC/DC hängen. Angesteuert werden die Schütze im Programm von einem F_FDBACK, V1.1.
Seltsamerweise fallen die Schütze alle ca. 15 Minuten dreimal kurz ab. Das ganze spielt sich in ca. 1 Sekunde ab, wobei die Pause zwischen dem 1. und dem 2. Abfallen hörbar länger, als die Pause zwischen dem 2. und dem 3. Abfallen.
Im Bausteinstatus ist nichts erkennbar, der Ausgang ist in der Software die ganze Zeit angesteuert, der FDBACK meldet auch keinen Fehler zurück. Vermutlich habe ich irgendwas falsche eingestellt, ich weiß aber nicht, was.
Wer kann mir weiterhelfen?
 
Ich habe es, glaube ich, selbst gefunden. Es ist die maximale Testzeit der DQ Baugruppe. Default ist 1000 s, das entspricht meinem "ca. alle 15 Minuten". Einer der Vorfälle war ziemlich exakt 3000 s nachdem die CPU in RUN gewechselt hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja darauf hätte ich jetzt auch getippt.

Du kannst die Zeiten für die test's noch anpassen (Das Schütz sollte nicht anziehen oder abfallen während den Test's)

Das Ganze dient der Erkennung Kurzschluss; Drahtdruch ...
 