TIA Migrationsprobleme Alarm_S

p1xel_Jon

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich will ein Altes OP37 (Protool)auf ein TP1200 hochrüsten.
Soweit habe ich alles umprogrammiert.
Nur bei den Alarm_S Meldungen (Steuerungsmeldung) komme ich nicht weiter.
Diese werden in die Meldeklassen 0-16 geschrieben diese Meldeklassen bekomme ich leider nicht im Panel angelegt.
Aus der Hilfe habe ich entnehmen können das diese in den Runtime-Einstellungen unter dem Reiter Meldungen angelegt werden können.
Ich bekomme es aber nicht hin dort eine Verbindung anzulegen und die Anzeigeklassen zu definieren.

Danke schon mal für eure Hilfe !
 
Würde mich wundern wenn das überhaupt so möglich ist, denn die Alarm_S-Meldungen werden in TIA komplett anders projektiert, weil sich keine Attribute mehr für die EV_ID Werte vergeben lassen, stattdessen wird das über einen eigenen Datentyp abgewickelt. Mit einem Konvertieren des SPS-Projekte könnte das unter Umständen möglich sein wenn TIA das alles nachzieht und anpasst, aber mit einem Proxy glaube ich eher nicht. Habs aber auch selber nicht getestet.
 
Verdammt das dachte ich mir schon fast.
Dann muss ich wohl Fleißarbeit leisten und die Meldung in der Steuerung umbauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
die Panels können AlarmS Meldeverfahren. Hast du die neuen Meldeklassen in den Alarmanzeigen aktiviert? Für die Aktualisierung des S7 Proxys muss dann auch Alarmmeldung aktiviert sein.
Sollte klappen
 
Das ist mir bewusst das die Panels Alarm_S unterstützen.
Die Meldungen werden in den Meldeklassen 0-16 abgelegt diese bekomme ich aber nicht im Panel angelegt.
 
Also ich kenn das so, dass die Alarm_S Meldungen nach dem Übersetzen im Panel automatisch angelegt werden. Man muss eigentlich nur noch die Anzeige in den Meldefenstern aktivieren...
AlarmSTP700.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich kenn das so, dass die Alarm_S Meldungen nach dem Übersetzen im Panel automatisch angelegt werden. Man muss eigentlich nur noch die Anzeige in den Meldefenstern aktivieren...
Das Problem ist nicht, dass es überhaupt nicht geht, sondern dass die Projektierung von Bausteinmeldungen für die S7-300/400 in TIA komplett anders abläuft als in Step7. D.h. ohne Konvertierung des Gesamt-Projekts nach TIA bei den die Attribute in einer Datentypänderung umgesetzt werden müssen, wird es vermutlich nicht funktionieren. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch anders vergebene Melde-IDs. Dann müsstest du also auch die SPS mit deinem konvertierten TIA-Projekt laden.
 
Da die SPS als Classic Projekt weiterverwendet werden kann, ist das nicht nötig. Wie ich das verstehe ist der Import des Device-Proxy schon vollzogen. Damit nimmt TIA was Classic vorgab.
 
Also ich kenn das so, dass die Alarm_S Meldungen nach dem Übersetzen im Panel automatisch angelegt werden. Man muss eigentlich nur noch die Anzeige in den Meldefenstern aktivieren...

Habe ich getan, die Projektweite Meldeklasse, als Meldeklasse unter HMI-Meldungen angelegt und die Anzeige aktiviert. Hat leider auch keinen erfolg gebracht.

Aus Spaß habe ich das PLC-Projekt auch in TIA Hochgezogen um mir wenigtens die Meldungen anschauen zu können. Die neu enstanden Projektweite Meldeklasse wieder um gewandelt und zur Anzeige gebracht. Leider auch kein Erfolg.

Liegt es vlt. daran das bei mir keine Meldeklassen von 0-16 angelegt sind ?
Habe mal zwei Screenshots angehängt einer aus der Hilfe von Tia, und einer von meinem Projekt.
Die Alarm_S Meldungen liegen alle in der Meldeklasse 0. Ich bekomme diese einfach nicht angelegt....
 

Anhänge

  • Anleitung_Meldeklassen.jpg
    Anleitung_Meldeklassen.jpg
    111,9 KB · Aufrufe: 13
  • Tia.PNG
    Tia.PNG
    18,2 KB · Aufrufe: 12
Zurück
Oben