Sonstiges HART Protokoll

zizo

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich habe eine Fragen über HART. Ich habe mich mit dem HART ein Bisschen auseinandergesetzt und habe mit dieser Frage konfrontiert : Ein Hart Transmitter, der in einer nicht redundanter ausgelegten Messstelle in einem Kühlkreislauf eingesetzt wird, zeigt plötzlich bei unauffälligem Primärvariable Starke Schwankungen. Was kann man aus dieser Tatsache schließen und welche Maßnahmen sind zu empfehlen??

Vielen Dank

Gruß Zizo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Temperatur-transmitter wird zur Überwachung eines Tanks und die Anbindung an das Leitsystem erfolgt über HART. Der Transmitter zeigt starke Schwankungen.
 
etwa +- 20°C. Ich habe gelesen dass es einen Abschlusswiderstand angeschlossen werden muss, um Schwankungen zu vermeiden ich bin mir aber nicht sicher ob es an dem liegen kann ??
 
Wie gesagt ich bin Anfänger die Frage war in einem Buch ohne Infos.
Ich wollte nur wissen wie man dagegen reagieren und welche Maßnahmen ergreifen kann.
 
Zeig uns mal bitte die vollständige Textstelle. Aus Deiner Formulierung komme ich nicht drauf, wie der originale Zusammenhang gemeint ist.

Was kann man aus dieser Tatsache schließen und welche Maßnahmen sind zu empfehlen??
Vielleicht hat jemand an der Parametrierung des Sensors rumgespielt/verstellt? Maßnahme: Parametrierung des Sensors überprüfen (speziell "Analogausgang" und Zuordnung der HART-Variablen).

Beispiel: Bei einem Durchflußmesser hat jemand die Zuordnung "PV = Temperatur" mit "SV = Volumendurchfluß" vertauscht.

Harald
 
Ich habe gelesen dass es einen Abschlusswiderstand angeschlossen werden muss, um Schwankungen zu vermeiden ich bin mir aber nicht sicher ob es an dem liegen kann ??
Die mir bekannten Sensoren mit HART-Schnittstelle basieren auf einem 4-20mA-Signal - da gibt es keinen Abschlusswiderstand.

Harald
 
starke Schwankungen im TV
Welcher Wert/Meßgröße ist im Transmitter für TV ("Tertiary Variable") eingestellt? Ohne diese Angabe und ohne Anlagen-/Prozessverständnis der konkreten Anlage kann man die Frage nicht beantworten.

Harald
 
Dann Pech gehabt. So ist die Frage gestellt es ist eine Übungsaufgabe zum Verstehen der Funktionsweise von dem HART-Protokoll

Danke trotzdem ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im HART-Protokoll liefert ein Sensor/Transmitter bis zu 4 Meßgrößen, z.B. Volumenfluß, Temperatur, Summenzähler_1, Summenzähler_2, ...
Wenn man nicht weiß, welche Meßgrößen den 4 HART-Variablen PV, SV, TV, QV zugeordnet sind, dann kann man zu einem schwankenden Wert der TV auch nichts aussagen.

Harald
 
Ich denke, dass es nur ein Problem der Kommunikation. Für einen exakten und zuverlässigen Empfang reguliert das HART-Protokoll um den Gesamtwiderstand der 4-20mA Stromschleife einschliesslich den Kabelwiderstands zwischen 220Ohm und 1100Ohm zu halten.
 