TIA Initialschritt im TIA. Wie geht das?

Elektroniker96

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Wir fangen gerade in der Ausbildung mit TIA V14 an. (Kommen von der S5)
Wenn wir konventionell programmieren, setzen wir den OB 100 als Initialschritt.
Leider müssen wir jetzt mit Bibliotheksfähigen Bausteinen programmieren.
Wie kann man dort einen Initalschritt beim starten der CPU aktivieren?

Danke vorab
 
Bei der S7-1200/1500 kannst du in der Gerätekonfiguration die Systemmerker aktivieren, dann hast du eine Variable mit der Bezeichnung "FirstScan" zur Verfügung, dieser ist im ersten Zyklus der Steuerung true.
 
Bei der S7-1200/1500 kannst du in der Gerätekonfiguration die Systemmerker aktivieren, dann hast du eine Variable mit der Bezeichnung "FirstScan" zur Verfügung, dieser ist im ersten Zyklus der Steuerung true.

Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
Da setzte ich dann den OB100?
 
Hallo,
anbei drei Möglichkeiten
OB 100 Warm /Neustart
OB101 Wiederanlauf
OB 102 Kaltstart
Denke aber für deine Zwecke OB 100
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
anbei drei Möglichkeiten
OB 100 Warm /Neustart
OB101 Wiederanlauf
OB 102 Kaltstart
Denke aber für deine Zwecke OB 100

OB101 & OB102 gibt es bei der 1200/1500ér nicht. Auch die neueren 300ér unterstützen diese nicht mehr ( die, welche keinen Schlüssel vorne mehr haben )
 
@DeltaMikeAir: Das ist mir bewusst.Die Antwort war bezogen auf den Post Nr4:

Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
Da setzte ich dann den OB100?
 
Hallo Nullkommanix,

danke, das habe ich überlesen wobei mich die Aussage wundert, das es eine ältere S7-300 ist, da sich die "älteren" ja nicht
in TIA projektieren lassen. Da wäre es mal interessant, was es genau für eine ist.
 
Hallo vollmi,
überhaupt nichts.
Wie in Post Nr 5 geschrieben.Ging nur um die Möglichkeiten und den Vergleich 300er zur 1200/1500er bzw die Einsetzbarkeit im Tia Portal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend,

Also es ist so eine alte grüne mit 2x Ethernet und 1x COM.
Typ: 6ES7 315-2AH14-0AB0 E:04 V3.3.2


Ich habe sie in der Gerätekonfiguration im TIA schon gefunden und per Ethernet angeschlossen. Anscheinend erkennt er die SPS aber beim Verbinden erscheint dann: Fehlgeschlagen

Wäre vielleicht Step7 besser?


Ich muss zwei Betriebsarten realisieren. Einmal Tippbetrieb (drücken eines Tasters zum weiterschalten) und Automatikbetrieb.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen 😅
Muss ich da zwei FBs DBs benutzen und jede Betriebsart einzeln programmieren? Gewählt wird über einen Wahlschalter.


Danke vorab
 
Und da muss ich Dir jetzt wieder Recht geben. Da war doch ein magisches Datum !!??
irgendwann 2007

Was spricht gegen den Firstscan (OB1_SCAN_1) in OB1?

Hallo Nullkommanix,

danke, das habe ich überlesen wobei mich die Aussage wundert, das es eine ältere S7-300 ist, da sich die "älteren" ja nicht
in TIA projektieren lassen. Da wäre es mal interessant, was es genau für eine ist.

@DeltaMikeAir: Das ist mir bewusst.Die Antwort war bezogen auf den Post Nr4:

Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
Da setzte ich dann den OB100?

OB101 & OB102 gibt es bei der 1200/1500ér nicht. Auch die neueren 300ér unterstützen diese nicht mehr ( die, welche keinen Schlüssel vorne mehr haben )

Hallo,
anbei drei Möglichkeiten
OB 100 Warm /Neustart
OB101 Wiederanlauf
OB 102 Kaltstart
Denke aber für deine Zwecke OB 100

Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
Da setzte ich dann den OB100?

Den OB100 gibt es in der neuen Welt auch noch.

Bei der S7-1200/1500 kannst du in der Gerätekonfiguration die Systemmerker aktivieren, dann hast du eine Variable mit der Bezeichnung "FirstScan" zur Verfügung, dieser ist im ersten Zyklus der Steuerung true.

Hallo,

Wir fangen gerade in der Ausbildung mit TIA V14 an. (Kommen von der S5)
Wenn wir konventionell programmieren, setzen wir den OB 100 als Initialschritt.
Leider müssen wir jetzt mit Bibliotheksfähigen Bausteinen programmieren.
Wie kann man dort einen Initalschritt beim starten der CPU aktivieren?

Danke vorab

Hallo vollmi,
überhaupt nichts.
Wie in Post Nr 5 geschrieben.Ging nur um die Möglichkeiten und den Vergleich 300er zur 1200/1500er bzw die Einsetzbarkeit im Tia Portal


Siehe mein letzter Beitrag
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also es ist so eine alte grüne mit 2x Ethernet und 1x COM.
Typ: 6ES7 315-2AH14-0AB0 E:04 V3.3.2
Kann es sein daß Du eine 315-2EH14 meinst? Die 315-2AH14 hat keine Ethernet-Schnittstelle (und eine "COM"-Schnittstelle haben beide nicht, sondern MPI/DP).
PS: wieso/wo ist Deine SPS "grün"?

315-2EH14 ist übrigens die aktuelle/neueste S7-300 CPU 315-2 PN/DP


Ich habe sie in der Gerätekonfiguration im TIA schon gefunden und per Ethernet angeschlossen. Anscheinend erkennt er die SPS aber beim Verbinden erscheint dann: Fehlgeschlagen

Wäre vielleicht Step7 besser?
Das ist egal. Nimm womit Du besser zurecht kommst. Meiner Meinung nach ist die Erst-Inbetriebnahme bzw. erste Zuweisung einer passenden IP-Adresse in Step7 classic einfacher, mit TIA geht es aber auch.

Hast Du eine MMC (Micro Memory Card) in der CPU? Blinkt die STOP-LED oder leuchtet oder blinkt die SF-LED? Welche LEDs leuchten?


Ich muss zwei Betriebsarten realisieren. Einmal Tippbetrieb (drücken eines Tasters zum weiterschalten) und Automatikbetrieb.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen 😅
Muss ich da zwei FBs DBs benutzen und jede Betriebsart einzeln programmieren? Gewählt wird über einen Wahlschalter.
Nö. Müssen musst Du nicht. Es müssen keine FB sein. Im einfachsten Fall reichen da auch ein/zwei Merker.

Harald
 
@DeltaMikeAir: Das ist mir bewusst.Die Antwort war bezogen auf den Post Nr4:

Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
Da setzte ich dann den OB100?

Hallo Nullkommanix,

danke, das habe ich überlesen wobei mich die Aussage wundert, das es eine ältere S7-300 ist, da sich die "älteren" ja nicht
in TIA projektieren lassen. Da wäre es mal interessant, was es genau für eine ist.

Und da muss ich Dir jetzt wieder Recht geben. Da war doch ein magisches Datum !!??
irgendwann 2007

Was spricht gegen den Firstscan (OB1_SCAN_1) in OB1?

Hallo vollmi,
überhaupt nichts.
Wie in Post Nr 5 geschrieben.Ging nur um die Möglichkeiten und den Vergleich 300er zur 1200/1500er bzw die Einsetzbarkeit im Tia Portal

Guten Abend,

Also es ist so eine alte grüne mit 2x Ethernet und 1x COM.
Typ: 6ES7 315-2AH14-0AB0 E:04 V3.3.2


Ich habe sie in der Gerätekonfiguration im TIA schon gefunden und per Ethernet angeschlossen. Anscheinend erkennt er die SPS aber beim Verbinden erscheint dann: Fehlgeschlagen

Wäre vielleicht Step7 besser?


Ich muss zwei Betriebsarten realisieren. Einmal Tippbetrieb (drücken eines Tasters zum weiterschalten) und Automatikbetrieb.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen 😅
Muss ich da zwei FBs DBs benutzen und jede Betriebsart einzeln programmieren? Gewählt wird über einen Wahlschalter.


Danke vorab

Siehe meinen letzten Beitrag

Siehe mein letzter Beitrag

Kann es sein daß Du eine 315-2EH14 meinst? Die 315-2AH14 hat keine Ethernet-Schnittstelle (und eine "COM"-Schnittstelle haben beide nicht, sondern MPI/DP).
PS: wieso/wo ist Deine SPS "grün"?

315-2EH14 ist übrigens die aktuelle/neueste S7-300 CPU 315-2 PN/DP



Das ist egal. Nimm womit Du besser zurecht kommst. Meiner Meinung nach ist die Erst-Inbetriebnahme bzw. erste Zuweisung einer passenden IP-Adresse in Step7 classic einfacher, mit TIA geht es aber auch.

Hast Du eine MMC (Micro Memory Card) in der CPU? Blinkt die STOP-LED oder leuchtet oder blinkt die SF-LED? Welche LEDs leuchten?



Nö. Müssen musst Du nicht. Es müssen keine FB sein. Im einfachsten Fall reichen da auch ein/zwei Merker.

Harald

Oder einfach das Primary Setup Tool nutzen. Geht schnell und einfach, egal ob mit Step7 oder TIA

https://support.industry.siemens.co...odukten-als-download-verfügbar?dti=0&lc=de-WW



Hallo. Ich muss mich entschuldigen. Es ist ein MPI Anschluss.
Also es ist eine CPU 317-2 PN/DP
317-2EK14 0AB0 mit Eingangskarte SM321 und Ausgangskarte SM322.

Die LED neben den LAN haben geblinkt.
Wir wurden leider für ein Schulprojekt in andere Firmen gesteckt. Den SPS Guru konnte ich nicht mitnehmen :)


Das Problem ist, dass wir nach Badischer Prüfungsordnung Programmieren müssen. Das bedeutet einen Bibliotheksfähigen Schrittkettenbaustein und einen Compare der die Schrittnummer auswertet.

Ich programmiere lieber normale FCs und dann kommt das.

Wie kann ich eigentlich realisieren, dass das Programm stoppt wenn der Not Halt und die Schutztür geöffnet wird oder die Druckluft weg ist und danach wieder an dieser Stelle (nach dem Quittieren) weiterfährt?

Ich hätte jetzt einen Not Halt-Merker programmiert der dann alle SR Glieder zurücksetzt. Aber dann findet die SPS ihren Schritt nicht wieder :/

Die Maschine beinhaltet zwei Behälter, die Regelmäßig geleert (wird auf dem Tableau angezeigt) werden müssen.
Das öffnen der Schutztür soll das leeren der Behälter quittieren.

Danke vorab.
 