Thread: Initialschritt im TIA. Wie geht das?

  1. #1
    Join Date
    08.07.2019
    Posts
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Wir fangen gerade in der Ausbildung mit TIA V14 an. (Kommen von der S5)
    Wenn wir konventionell programmieren, setzen wir den OB 100 als Initialschritt.
    Leider müssen wir jetzt mit Bibliotheksfähigen Bausteinen programmieren.
    Wie kann man dort einen Initalschritt beim starten der CPU aktivieren?

    Danke vorab
    Reply With Quote Reply With Quote Initialschritt im TIA. Wie geht das?  

  2. #2
    Join Date
    15.09.2011
    Location
    Österreich
    Posts
    592
    Danke
    47
    Erhielt 154 Danke für 110 Beiträge

    Default

    Bei der S7-1200/1500 kannst du in der Gerätekonfiguration die Systemmerker aktivieren, dann hast du eine Variable mit der Bezeichnung "FirstScan" zur Verfügung, dieser ist im ersten Zyklus der Steuerung true.

  3. #3
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,571
    Danke
    2,977
    Erhielt 3,501 Danke für 2,281 Beiträge

    Default

    Den OB100 gibt es in der neuen Welt auch noch.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    Captain Future (09.07.2019)

  5. #4
    Join Date
    08.07.2019
    Posts
    19
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by acid View Post
    Bei der S7-1200/1500 kannst du in der Gerätekonfiguration die Systemmerker aktivieren, dann hast du eine Variable mit der Bezeichnung "FirstScan" zur Verfügung, dieser ist im ersten Zyklus der Steuerung true.
    Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
    Da setzte ich dann den OB100?

  6. #5
    Join Date
    19.02.2017
    Location
    HAMBURG
    Posts
    139
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Default

    Hallo,
    anbei drei Möglichkeiten
    OB 100 Warm /Neustart
    OB101 Wiederanlauf
    OB 102 Kaltstart
    Denke aber für deine Zwecke OB 100

  7. #6
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,468
    Danke
    966
    Erhielt 949 Danke für 702 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by nullkommanix View Post
    Hallo,
    anbei drei Möglichkeiten
    OB 100 Warm /Neustart
    OB101 Wiederanlauf
    OB 102 Kaltstart
    Denke aber für deine Zwecke OB 100
    OB101 & OB102 gibt es bei der 1200/1500ér nicht. Auch die neueren 300ér unterstützen diese nicht mehr ( die, welche keinen Schlüssel vorne mehr haben )
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  8. #7
    Join Date
    19.02.2017
    Location
    HAMBURG
    Posts
    139
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Default

    @DeltaMikeAir: Das ist mir bewusst.Die Antwort war bezogen auf den Post Nr4:

    Danke. Wir benutzen in diesem Projekt eine S7 300. Ist eine ältere.
    Da setzte ich dann den OB100?

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu nullkommanix für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (09.07.2019)

  10. #8
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,468
    Danke
    966
    Erhielt 949 Danke für 702 Beiträge

    Default

    Hallo Nullkommanix,

    danke, das habe ich überlesen wobei mich die Aussage wundert, das es eine ältere S7-300 ist, da sich die "älteren" ja nicht
    in TIA projektieren lassen. Da wäre es mal interessant, was es genau für eine ist.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  11. #9
    Join Date
    19.02.2017
    Location
    HAMBURG
    Posts
    139
    Danke
    6
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge

    Default

    Und da muss ich Dir jetzt wieder Recht geben. Da war doch ein magisches Datum !!??
    irgendwann 2007

  12. #10
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,270
    Danke
    955
    Erhielt 837 Danke für 625 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was spricht gegen den Firstscan (OB1_SCAN_1) in OB1?

Similar Threads

  1. Replies: 10
    Last Post: 19.05.2019, 22:43
  2. Störmeldungen, wie geht das?
    By carsten in forum Simatic
    Replies: 9