Step 7 PG/PC-Schnittstelle O.K. aber keine Verbindung

Qrargh

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag zusammen,

ich befasse mich gerade mit einem Verbindungsproblem auf eine CPU S313C. Zur Verbindung wird der Adapter S7-LAN (siehe https://wiki.traeger.de/de/hardware/s7/s7-lan) von Traeger verwendet. Softwarestand ist Step7 v5.5+SP3.

Die Situation:
- Über "PG/PC-Schnittstelle einstellen" wird der MPI-Bus korrekt diagnostiziert
- auch die Teilnehmer am Bus erhalten die erwarteten Häkchen mittels Diagnose

Aber:
- Es ist kein Bausteinvergleich oder ähnliches möglich (Fehlermeldung: keine Kommunikation zur CPU)
- Unter "Erreichbare Teilnehmer" finde ich "PROFIBUS = 3"
- Bei Anklicken von "PROFIBUS = 3" friert Step7 ein (Teilnehmer werden nicht erreicht, ohne Timeout)

Frage:
Sollte unter "Erreichbare Teilnehmer" nicht etwas von MPI stehen (Der S7-LAN-Adapter wurde als MPI konfiguriert)? Kann es überhaupt unter normalen Umständen sein, dass die Schnittstellendiagnose O.K. anzeigt, aber kein zugriff (lesend) auf die CPU möglich ist?

Danke an alle im Voraus!
 
- Es ist kein Bausteinvergleich oder ähnliches möglich (Fehlermeldung: keine Kommunikation zur CPU)
- Unter "Erreichbare Teilnehmer" finde ich "PROFIBUS = 3"
- Bei Anklicken von "PROFIBUS = 3" friert Step7 ein (Teilnehmer werden nicht erreicht, ohne Timeout)

Deine CPU meldet sich anscheinend mit 3 aber welche Adresse ist in deiner Hardwareconfig eingestellt ( vermutlich 2 )?
Beim Bausteinvergleich wird mit der Adresse in der HW-Konfig gearbeitet

- Unter "Erreichbare Teilnehmer" finde ich "PROFIBUS = 3"
Bzw. kann es sein, das der Adapter auf 3 steht und du nur ihn siehst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deine CPU meldet sich anscheinend mit 3 aber welche Adresse ist in deiner Hardwareconfig eingestellt ( vermutlich 2 )?
Korrekt, die CPU ist Adresse 2 und das HMI ist Adresse 3. Das PG hat die Adresse 0. (es werden auch alle diagnostiziert)

Nebenbei erwähnt: es lief vorher. Ich wurde nur um Störungsbeseitigung gebeten. Die Schnittstelle war verstellt, darum habe ich mich gekümmert. Wie gesagt: die Diagnose sieht auch erstmal gut aus.

Bzw. kann es sein, das der Adapter auf 3 steht und du nur ihn siehst?
Ich denke das HMI ist zuverlässig sichtbar. Einen Moment lang wurde mir unter "Erreichbare Teilnehmer" auch "PROFIBUS = 2 (direkt)" angezeigt, anklicken des Zweigs führte ebenfalls zum einfrieren von Step7. Dieser Teilnehmer wurde mir dann auch nicht nochmal angezeigt.
 
Nach einer Anpassung der PG/PC-Schnittstelle gemäß Handbuch des Herstellers verhält sich die Kommunikation (Bausteinvergleich) wie folgt:

Vorher: "Die Baugruppe kann über die eingestellte Schnittstelle nicht erreicht werden."
Nachher: 33:16418 "Keine Antwort auf STEP 7 - Telegramm."

Gemäß der Fehlerbeschreibung von Siemens scheint ein Parametrierfehler vorzuliegen (Spannungsversorgungen etc. sind i.o.). Leider weiß ich nicht, was nun noch fehlen/fehlerhaft sein könnte. Deshalb nochmal die Frage an alle:

Hat sich irgendjemand hier schon einmal mit dem S7-LAN-Adapter von Traeger herumärgern müssen? Wieso werden die MPI-Busparameter und Teilnehmer erkannt, jedoch kann ich die CPU nicht auslesen?
 
Na klar, die Treiber sind auf dem aktuellsten Stand. Außerdem: es ging ja vorher, also bis zum Zeitpunkt X an dem irgendjemand da dran war und irgendetwas gemacht hat. Leider sind das die Infos die ich bekommen hab.

Andere Kollegen haben mir berichtet, dass sie nie Probleme mit diesem Adapter gehabt haben. Ich melde mich nochmal wenn ich mit dem Support gesprochen hab.
 
Andere Kollegen haben mir berichtet, dass sie nie Probleme mit diesem Adapter gehabt haben
Ich setze häufig die LAN Adapter ein ( S5 / S7 ), von Prozess Informatic und IBH Softec. Bisher hatte ich noch nie
ernsthafte Probleme, sondern eher kleinere Fragen, welche umgehend beantwortet wurde.
 
Lösung

Hallo nochmal an alle!

Die Lösung bestand am Ende darin, die neueste Software des Herstellers auf dem PG zu installieren. Beim Öffnen der Software wird dann der Adapter erkannt und man wird gefragt, ob ein Firmwareupdate durchgeführt werden soll. Dieses Update habe ich durchgeführt (jetzt v2.55). Anschließend habe ich noch den Teilnehmer im "Adressbuch" hinzugefügt (siehe Handbuch des Herstellers) und die Parameter der Schnittstelle nachgezogen.

Abschließend lässt sich nicht sagen, weshalb die Kommunikation nicht mehr lief, aber eine Lösung konnte ja am Ende gefunden werden :D
 