    Hallo,

    Ich habe derzeit mehrere S7-1214C mit AI Eingangskarten im Einsatz. Zu 98% arbeiten wir mit 4-20mA Signalen. Jetzt würde ich mir gern auf einem Touch Panel anzeigen lassen ob die 4mA auch wirklich anliegen oder ob es einen defekt am Fernmeldekabel gibt. Gibt es da von Siemens etwas fertiges oder muss man sich etwas basteln ??

    Meine Idee wäre gewesen den Eingang auf 0-20mA zu stellen und auszuwerten ob der Wert z.B größer 3mA ist.


    Danke schon mal im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Prüfen ob an AI 4mA anliegen  

  2. "Wie schon im Beitrag #3 von Blockmove empfohlen: Bei Siemens S7-1200 Analogeingängen schaut man einfach im S7-1200 Systemhandbuch Kapitel A.10.6 Messbereiche der analogen Eingänge für Spannung und Strom (SB und SM) nach, welchen Wert die Analogeingänge bei Drahtbruch (+32767), bei Unterlauf (-32768 ) und im Unterschwingbereich (-4864 .. -1) liefern, und kann dann im Programm ganz ohne Alarme einfach den vom Analogeingang gelieferten Wert vergleichen, ob er z.B. < -1728 (< 3mA bei 4..20mA-Messbereich) oder = +32767 (Drahtbruch) ist.

    PS: Anstatt 2 Vergleiche kann man auch 1 addieren und nur auf < -1727 vergleichen:
    Code:
    Bool_kleiner_3mA := (Int_AI_Wert + 1) < -1727;
    Harald"


  3. #2
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,266
    Danke
    954
    Erhielt 835 Danke für 623 Beiträge

    Default

    Wieso nicht auf 4-20mA lassen? das ist genau dafür da das man Drahtbruch diagnostizieren kann (drahtbrucherkennung in den Eigenschaften des Eingangs aktivieren).
    Das gibt einen Eintrag im Diagnosebuffer und einen entsprechenden Wert auf dem Analogwert den man auswerten kann (z.B. mit OB82).

    mfG René

  4. #3
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    6,464
    Danke
    1,318
    Erhielt 1,498 Danke für 1,165 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Byte0815 View Post
    Gibt es da von Siemens etwas fertiges oder muss man sich etwas basteln ??
    Es gibt von Siemens ein fertiges Handbuch
    Schau dir doch einfach mal an, wie der Analogeingangswert aufgebaut ist.
    Da gibt es nämlich schon sowas nützliches wie Überlauf- oder Drahtbruch.

  5. #4
    Join Date
    14.03.2019
    Posts
    65
    Danke
    22
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Okay ich habe jetzt in der Hardware Einstellung der AI Baugruppen die Drahtbruch Diagnose aktiviert. Im Programm habe ich desweiteren den OB82 angelegt. Doch wie funktioniert das jetzt weiter ?

  6. #5
    Join Date
    21.10.2010
    Posts
    198
    Danke
    23
    Erhielt 46 Danke für 23 Beiträge

    Default

    Ich vergleiche einfach immer nur ob der Eingangswert <-32000 oder > 32000 ist.

  7. #6
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,004
    Danke
    1,137
    Erhielt 4,134 Danke für 3,337 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie schon im Beitrag #3 von Blockmove empfohlen: Bei Siemens S7-1200 Analogeingängen schaut man einfach im S7-1200 Systemhandbuch Kapitel A.10.6 Messbereiche der analogen Eingänge für Spannung und Strom (SB und SM) nach, welchen Wert die Analogeingänge bei Drahtbruch (+32767), bei Unterlauf (-32768 ) und im Unterschwingbereich (-4864 .. -1) liefern, und kann dann im Programm ganz ohne Alarme einfach den vom Analogeingang gelieferten Wert vergleichen, ob er z.B. < -1728 (< 3mA bei 4..20mA-Messbereich) oder = +32767 (Drahtbruch) ist.

    PS: Anstatt 2 Vergleiche kann man auch 1 addieren und nur auf < -1727 vergleichen:
    Code:
    Bool_kleiner_3mA := (Int_AI_Wert + 1) < -1727;
    Harald
    Last edited by PN/DP; 12.07.2019 at 10:14.
    Tipp: Freitag 18.10.2019 ab 19:00 Uhr 12. SPS-Forum Regional-Stammtisch NRW im RunkelKrug in Bielefeld

    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Byte0815 (14.07.2019),Rudi (12.07.2019),vollmi (12.07.2019)

Similar Threads

  1. Code prüfen
    By SAB2002 in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 06.06.2012, 00:03
  2. S7-Programme prüfen ||
    By mbauer in forum Werbung und Produktneuheiten
    Replies: 26
    Last Post: 18.04.2011, 07:38
  3. Analogmessung 4mA, EW = 0
    By roman06 in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 25.06.2010, 16:56
  4. Danfoss Frequenzumrichter Analogeingang (4mA => max. Drehzahl)
    By anton.raptor in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 19.05.2009, 18:26
  5. PT 100 4mA...20mA
    By steven in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 30.06.2006, 06:53

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •