Moin
Ich bin gerade im Urlaub und da kam mir neulich ein Gedanke.

Eine Kleinanlage bestehend aus einem 2,2kw Motor, 2 Endschalter, ein Ein/Aus-Schalter und einem Geschwindigkeitsumschalter soll mit einem Sinamics G120C PN neu ausgerüstet werden, um ein Schnell/Langsamlauf über die Taster zu realisieren.
Natürlich kann man das alles in der CU im Umrichter Programmieren und Parametrieren.
Jetzt kam mir der Gedanke, eine Logo8 mit zu verbauen und diese mittels PN an den Umrichter zu koppeln und darüber den Umrichter zu steuern (Fahrfreigabe, stoppen, Festsollwert 2 laden…).
Dies hätte den Sinn einer einfacheren Erweiterbarkeit, Programmierung und Änderung der Anlage in der Logo.
Das ganze könnte man jetzt auch über die Logo Ausgänge und BICO Eingänge am Umrichter machen, dann könnt ich es aber auch Direkt im Umrichter Verdrahten und Programmieren.

Hat denn dazu einer Erfahrung gemacht? Im Internet konnte ich bis jetzt dazu noch nichts finden.

Ich weiß man könnte auch eine 1200 einsetzen aber dann wird das ganze teurer und der „Schaltschrank“ würde dann größer werden.


Vielleicht kennt da einer was.
mfg
 
Das wird nicht gehen - die Logo kann Ethernet und S7-Protokoll, aber nicht Profinet. Den G120C per Profinet steuern kann nur ein "Profinet Controller".

Harald
 
Was meinst Du mit "freien Bausteinen"?

G120 und auch Micromaster Umrichter der 400er-Reihe haben freie Funktionsbausteine, diese beeinhalten Logische und auch Arithmetische Funktionen, welche frei mit Parametern verschaltet werden können um so beispielsweise Eingänge mit bestimmten Bedingungen zu verknüpfen um zB die AUS1-Freigabe zu setzen.

Logische Funktionen beeinhalten eigentlich alles, was das Herz begehrt von UND und ODER Gliedern, bis hin zu RS-Gliedern und Zeitfunktionen. Darüber hinaus gibt es in den arithmetischen Funktionen Rechenfunktionen, Vergleicher etc.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP
Das stimmt wohl, daran hab ich garnicht gedacht....
Da wird von S bestimmt auchnichts kommen...

@zako, ph3nix
Ja, das ist mir bekannt, das machen wir schon länger mit den "Freien Bausteinen" nur ist man sehr begrenzt mit der Anzahl an verwendbaren Bausteinen. (Glaube 5 und / oder , 2Rs ...)
Mit einer Logo hätte man das dann auch übersichtlicher Programmieren können zb auch fürs Wartungspersonal.

Da werd ich wohl dabei bleiben und alles im FU mit den IOs machen.

Mfg
 