TIA IO Controller im anderen Profinet (CP1543-SP-1)

St3v3a3

Level-2
Beiträge
27
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Und zwar sind meine Komponenten in einem eigenen Netzwerk1 und die Kommunikation zu den anderen CPUs/Anlagen findet in einem separaten Netzwerk2 statt.
Dafür habe ich einen CP1543-SP-1 vorgesehen.

Eine Firma nutzt ein anderes Bus-system und hat dafür ein Gateway(plx32-EIP-PND) auf Profinet verbaut, um mit mir zu kommunizieren.

Allerdings ist mein Problem, wenn ich in der "Netzsicht" bei dem Gerät (plx32-EIP-PND) den IO-Controller auswählen will, schlägt er mir nur "PLC.PROFINET-Schnittstelle_1".
Diese Schnittstelle ist allerdings im Netzwerk1 und wenn ich sie auswähle schiebt er das Gateway auch ins andere Netzwerk.

Ist es nicht möglich an dem CP IO-Slaves anzuschließen???

Vielen Dank schon mal!

screenshot.95.jpg
 
Moin,
wenn mich nicht alles täuscht ist der CP1543-SP-1 doch auch ein Ethernet-CP. Und das Gateway der anderen Firma ist halt nicht Ethernet, sondern Profinet. Und das TIA schiebt dir diesen Teilnehmer automatisch an dein Profinet-Netzwerk.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort!

Also ist das mit dem CP nicht möglich? Welches bräuchte ich denn hierfür?
Und wie sieht es mit PUT/GET aus, wäre das mit dem CP möglich?
 
Also ist das mit dem CP nicht möglich? Welches bräuchte ich denn hierfür?
korrekt - ich glaube das müsste der richtige CP sein :https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6GK7542-1AX00-0XE0

Und wie sieht es mit PUT/GET aus, wäre das mit dem CP möglich?
Da verstehe ich den Hintergrund der Frage nicht ganz. Das Gateway spricht ja dafür, dass sich hinter diesem ein Ethernet/IP-Netz verbirgt - also vermute ich mal, etwas was nicht Siemens ist. Wenn dort keine Siemens-Steuerung hängt, dann bringt dir doch auch eine Put/Get-Verbindung nix :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

Das ist eine CP für die 1500 und nicht für die ET200SP CPU wie er im Einsatz hat.

#TS
wenn du nach Put/Get fragst, gibts da eine zweite Steuerung? Dann könnte man ja auch den Umweg über einen PN/PN Koppler machen.
Voraussetzung natürlich, das Device kann an die andere Steuerung angebunden werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Meine Anlage kommuniziert mit verschiedenen Fremdanlagen.

Die eine Firma nutzt nicht Siemens und deshalb das Gateway

Eine andere Firma nutzt auch Siemens und deshalb haben wir uns auf PUT/GET geeinigt. Dieses findet wie gesagt auch in dem Netzwerk2 statt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
korrekt - ich glaube das müsste der richtige CP sein :https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/Product/6GK7542-1AX00-0XE0


Da verstehe ich den Hintergrund der Frage nicht ganz. Das Gateway spricht ja dafür, dass sich hinter diesem ein Ethernet/IP-Netz verbirgt - also vermute ich mal, etwas was nicht Siemens ist. Wenn dort keine Siemens-Steuerung hängt, dann bringt dir doch auch eine Put/Get-Verbindung nix :confused:

Vielen Dank für das heraussuchen!!!!

Wie schon geschrieben, brauche ich allerdigns die "SP"-Bauform und das CP scheint es wirklich nur für die normale 1500 zu geben :cry:
 
Also es wäre wohl möglich das Gateway vom Switch Netzwerk2 zu nehmen und direkt auf einem Switch in meinem Netzwerk1 zu ändern!
Dann hätte sich das Problem mit dem IO-Controller gelöst.

Jetzt bleibt mir noch die Frage, ob die Kommunikation per PUT/GET mit dem CP1543-SP-1 funktionieren wird????

Weiß das jemand????

Sonst ist mein Plan B auf eine CPU 1515- 2PN zu wechseln!
Damit sollte ich doch auf der sicheren Seite sein? (Und Siemens freut sich über das Geld)
 
Bei Put/Get handelt es sich ja um S7-Kommunikation. Ich meine im Datenblatt deines CPs steht, dass 16 Verbindungen via S7-Kommunikation möglich sind - also sollte das möglich sein. Allerdings sollte man sich über die Nachteile Gedanken machen. Bei TCP/IP via T_Con, T_Send hättest du zum einen mehr (=32) Verbindungen und man kann eine vernünftigere Schnittstelle basteln. Bei Put/Get kann dir halt jeder in irgendeinen DB rumschmieren. Alles Wissenswerte hat Harald hier mal zusammengestellt: