    Passt jetzt zwar nicht mehr ins Thema, stellte sich aber wie folgt dar:

    - Der Auftraggeber hatte wohl auf Anregung des Instandhaltungsmeisters Paramtriersoftware für die Regler angeschafft.
    - Der Instandhaltungsmeister hat die Software benutzt, und hierbei Reglerparameter verstellt.
    - Meine Bedienungs- und Wartungsanleitung erhält selbstverständlich Hinweise, die das verändern von Parametern, das Verändern von Zeiten an Zeitgliedern und das Ändern von Programmen oder konstruktiven Details zu Fehlerhaften Verhalten der gesamtanlage führen kann.
    Da ich sehr viel mit Gasbeheizten Industrieöfen zutuen habe, darf sowas nicht fehlen, ich frage mich nur, ob sich jemand daran hält.
    Kurz und schlecht, hier hat man sich mal wieder nicht daran gehalten, der Auftraqggeber hat meinen Einsatz jedoch bezahlt. Ich bleibe dabei...
    ... Reglung + keine Ahnung + kann viel kaputtgehen = Finger werg

  2. #12
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Ich wollte Dir nciht wiedersprechen

    pt

  3. #13
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    Wer hier Ziegler-Nichols zitierte hätt ja auch gleich das Verfahren erläutern können. Ich habe es jetzt nich im Kopf und keine Unterlagenhier, aber es läuft darauf hinaus, P zu vergrößern bis Schwingungen einsetzen und deren Periodendauer zu ermitteln.
    Dad grob richtige TN ergibt sich aus Periodendauer * Faktor, den ich nicht parat habe. Da grob richtige P durch multiplizieren von Pinstbil * Faktor, den ich nicht parat habe...
    Bei kombinieten Heiz- und Kühlstrecken gibts häufig noch ein Problem, wenn die Temperaturanstiegsgeschwindigkeit durch 100% Heizen ganz anders ist als die Temperaturfallgeschwindigkeit durch 100% Kühlen.

  4. #14
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    1. Wie von pt beschrieben I und D Null und Übergang von stabil nach schwingend feststellen Kp = Kp krititisch
    2. Periodendauer eiener kompletten Schwingung messen T kritisch
    3. Folgende Parameter wählen
    Kp = K kritisch x 0,6
    Tn = T kritisch x 0,5
    Tv = T kritisch x 0,12

    Haut meistens hin


    Gruß

    Ralf
    Reply With Quote Reply With Quote Ziegler / Nichols  

Similar Threads

  1. Induktionskochplatte Badewanne heizen
    By vollmi in forum Stammtisch
    Replies: 19
    Last Post: 28.02.2018, 10:34
  2. Replies: 6
    Last Post: 03.10.2016, 19:00
  3. kühlen mit FB41
    By roman79 in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 03.05.2011, 11:24
  4. Kont. Heizen, schnell Heizen, schnell kühlen
    By Krumnix in forum Programmierstrategien
    Replies: 10
    Last Post: 21.02.2011, 18:43
  5. FB 58 Regelung zum Kühlen
    By maninthedark in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 05.12.2005, 15:29

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •