Hallo zusammen,

ich habe in meiner Garagensteuerung eine Logo8 verbaut und darüber steuer ich auch meine Beleuchtung.

Ich habe das ganze von Schalterbetrieb auf Tasterbetrieb umgebaut, da meine zweite Hälfte oftmals vergisst das Licht nach dem rausfahren auszuschalten.

Was habe ich:

2 Eingangssignale ( Taster )
2 Ausgänge Lichtkreise

Was möchte ich haben: Tippen von egal der beiden Taster geht das Licht für Zeit X ( zb 10 min ) an und automatisch wieder aus. (noch alles easy )
Sollte einer der beiden Taster zb 5 Sek lang gedrück werden, so ist Dauerlicht. ( auch noch einfach )
Sollte Dauerlicht oder der Timer aktiv sein, so sollte das Licht sich über den Taster ausschalten lassen ( 1 x auf den Taster tippen; hier ist auch mein Problem )
Sollte das ganze vergessen werden so soll sich Nachts um 24 Uhr das Licht automatisch abschalten ( das ist einfach... Impuls auf RS Kontakt geben )... oder alternativ alle 4 Std falls es an ist dann ausschalten.

Wo hänge ich... und zwar weiß ich gerade nicht wie ich das mit dem Ausschalten lösen soll. Vllt denke ich gerade zu kompliziert und man kann das ganze viel einfacher machen.

Anbei ein Auszug aus dem Programm siehe Link, da ich keine Berechtigungen hier habe.

https://www.directupload.net/file/d/5538/wc9g58a9_jpg.htm

Ich kann auch euch das Programm zukommen lassen auf Wunsch :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Was möchte ich haben: Tippen von egal der beiden Taster geht das Licht für Zeit X ( zb 10 min ) an und automatisch wieder aus. (noch alles easy )
Sollte einer der beiden Taster zb 5 Sek lang gedrück werden, so ist Dauerlicht. ( auch noch einfach )
Sollte Dauerlicht oder der Timer aktiv sein, so sollte das Licht sich über den Taster ausschalten lassen ( 1 x auf den Taster tippen; hier ist auch mein Problem )

Viel Spaß, wenn du das deiner zweiten Hälfte erklärst :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was möchte ich haben: Tippen von egal der beiden Taster geht das Licht für Zeit X ( zb 10 min ) an und automatisch wieder aus. (noch alles easy )
Sollte einer der beiden Taster zb 5 Sek lang gedrückt werden, so ist Dauerlicht. ( auch noch einfach )
Sollte Dauerlicht oder der Timer aktiv sein, so sollte das Licht sich über den Taster ausschalten lassen ( 1 x auf den Taster tippen; hier ist auch mein Problem )
Das macht der unter den Timern vorhandene Komfortschalter genau so alles in einem.
;)

PS:
'n Vorwarnfunktion, das sich das Licht gleich automatisch ausschaltet, kommt (so denn man möchte) als Plus noch oben drauf.
:)


Viel Spaß, wenn du das deiner zweiten Hälfte erklärst :)
Scheint nicht so außergewöhnlich zu sein, wenn's das serienmäßig gibt.
U.a. Theben baut sowas auch als einzelnes REG-Gerät (ELPA6).
 
Zuletzt bearbeitet:
Besten Dank für die zügige Antwort. Genau die Vorwarnfunktion sagte mir nichts. Werde damit später mal experimentieren.


Viel Spaß, wenn du das deiner zweiten Hälfte erklärst :)

Wenn ich ihr sage licht geht automatisch aus dann dürfte es keine Probs geben.

Mal was anderes, im Meldebaustein lann ich mir verschiedene Parameter/Zeiten anzeigen lassen.
Ausgänge gehn zwar auch aber dann steht da zb q1 on off...
Kann man statt dem q1 auch individuellen text machen wie Beleuchtung aktiv oder Tor im Lüftungsmodus. Die
Q und I hätte ich dafür.
Hab kein TE nur die kleine Logo da
danke
 
Viel Spaß, wenn du das deiner zweiten Hälfte erklärst :)
Wieso, sie muss doch nur alles so mache wie bisher: Licht einschalten und das war´s

Ich kenn das von meiner zweiten Hälfte
Ein Licht das eingeschaltet wurde, egal wann, wird frühestens ausgemacht wenn man ins Bett geht.
Wenn man für mehrere Stunden das Zimmer verlässt ist das kein Grund das Licht auszumachen.
Lieber ein Licht mehr einschalten als eins zu wenig.
Ich bin mir sicher, bei meiner Frau gibt es da einen "Hirndefekt"
Hell ist gut, dunkel wird´s von selbst, ist doch draußen auch so.

Hab´s aufgegeben mich darüber aufzuregen (meistens jedenfalls) hat keinen Sinn.

Sorry für OFF-Topic ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau die Vorwarnfunktion sagte mir nichts. Werde damit später mal experimentieren.
Das Licht geht kurz vor Ablauf der Zeit mal ganz kurz aus (blinkt), damit man noch im Hellen zum nächsten Taster gehen kann, um die EIN-Zeit dann neu zu starten.

Ist vor allen in Treppenhäusern ganz nett, wenn man da nicht plötzlich im Dunkeln rumstolpern/-suchen muss.
:ROFLMAO:
 
Ist vor allen in Treppenhäusern ganz nett, wenn man da nicht plötzlich im Dunkeln rumstolpern/-suchen muss. :ROFLMAO:
... bzw. wenn man dann wenigstens noch kurz sehen kann, worüber und wohin man gestolpert ist. ;)

Habe mich von den LOGO!-SF TreppenLichtSchalter und Kom[m]fortSchalter sowie diesem Thread zu meiner Interpretation, dem "GehWechSchalter" inspirieren lassen - selbstverständlich mit der StolperMotivation genannt "Vorwarnung".

- Manuelles AUSschalten des Lichts ist NICHT vorgesehen.
- Kurzer TastenDruck startet kurze "EinschaltDauer" neu (und beendet ggfs lange EinschaltZeit).
- Langer TastenDruck startet lange "EinschaltDauer" neu (und beendet ggfs kurze EinschaltZeit).
- Nach Ablauf der EinschaltZeit - egal, ob kurz oder lang - wird durch vorübergehendes, kurzes AUSschalten vorgewarnt und dann während einer Galgenfrist noch ein wenig heimgeleuchtet.

GehWechSchalter.jpg

Anhang anzeigen GehWechSchalter.lsc.pdf <===<<< nach dem Herunterladen ' .pdf ' entfernen!
 
@Heinileini danke werde es mal testen.

@Hucki wo ist mein Fehler, er geht nicht auf den langen bereich über, sondern nur in den kurzen

Logo Komf.PNG

Ein und Ausschalten funzt, aber immer wenn ich Drücke und loslasse dann ist der kurze Timer aktiv
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein und Ausschalten funzt, aber immer wenn ich Drücke und loslasse dann ist der kurze Timer aktiv
Der Parameter TL gibt an, wie lange das Trg-Signal mindestens Hi sein muss, um Dauerlicht einzuschalten.
Du müsstest die Taste also mindestens 2 Minuten drücken . . .

PS:
Warum sind die Taster paarweise mit UND verknüpft? Ist denn eine ZweiHandBedienung beabsichtigt?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wieso, sie muss doch nur alles so mache wie bisher: Licht einschalten und das war´s

Ich kenn das von meiner zweiten Hälfte
Ein Licht das eingeschaltet wurde, egal wann, wird frühestens ausgemacht wenn man ins Bett geht.
Wenn man für mehrere Stunden das Zimmer verlässt ist das kein Grund das Licht auszumachen.
Lieber ein Licht mehr einschalten als eins zu wenig.

Ich bin mir sicher, bei meiner Frau gibt es da einen "Hirndefekt"
Hell ist gut, dunkel wird´s von selbst, ist doch draußen auch so.

Hab´s aufgegeben mich darüber aufzuregen (meistens jedenfalls) hat keinen Sinn.

Sorry für OFF-Topic ;)


:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:

Ich sehe gerade als ich mich damals hier angemeldet habe, hab ich ne ICQ nummer eingetragen.... lol gibts ICQ überhaupt noch

*sorry offtopic*
 
Engine schrieb:
@Hucki wo ist mein Fehler, er geht nicht auf den langen bereich über, sondern nur in den kurzen

Anhang anzeigen 46704

Ein und Ausschalten funzt, aber immer wenn ich Drücke und loslasse dann ist der kurze Timer aktiv
Genau hier:
Der Parameter TL gibt an, wie lange das Trg-Signal mindestens Hi sein muss, um Dauerlicht einzuschalten.
Du müsstest die Taste also mindestens 2 Minuten drücken . . .

PS:
Warum sind die Taster paarweise mit UND verknüpft? Ist denn eine ZweiHandBedienung beabsichtigt?
:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moinsen,

sorry das ich erst jetzt antworte.
Ich habe beim letzten mal nur die Zeiten in der Logo selbst auf 5 sek gestellt aber nicht weiter befasst. Muss mir das mit der Abschaltung ( Blinken ) nochmal angucken. Aber DANKE an alle, ihr habt mir sehr geholfen.

Zu den Tastern :)
Ich weiß selbst das es keinen Sinn macht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich hatte an zwei unterschiedlichen Wänden eine Doppelwippe, weil ich das Garagenlicht ( wir reden von einer 9x8,5m großen Garage ) zwei Lichtkreise. Einen Lichtkreis steuer ich immer nur an wenn das Garagentor auf geht. Falls ich mal es Hell haben wollte, dann war es so geplant über die Wippen "viel" Licht zu machen oder aber auch "wenig" Licht. Da aber vergessen wurde das immer abzuschalten, habe ich diese Doppelwippe in jeweils 2 einfache Taster umgewandelt.
Da aber beide Signale noch da sind habe ich diese beide noch in der SPS drin.

Versteht ihr ?
 
Dann würde ich einen Taster aus der Logic nehmen oder zumindest ein ODER. Und hat hier einen entscheidenden Nachteil, wenn mal ein Taster spinnt.:ROFLMAO:
 
Zurück
Oben