Hi zusammen

Wie ist das eigentlich mit dem Ersatzwert. Ich setze den immer ein um z.B. einen Zustand beizubehalten wenn die CPU stoppt oder einen Spannungsausfall hat.
Das funktioniert an und fürsich ganz gut.

Also Ausgang bleibt z.B. Gesetzt bei CPU Stop, Bei Remoteioverbindung ausfall und reconect etc.

Aber: Ausgang fällt für ein paar milisekunden ab wärend die CPU neu startet.

Testfall:
Ausgang per zuweisung von TRUE gesetzt:

CPU Run : Ausgang gesetzt
CPU Stop : Ausgang gesetzt
CPU Start (erstes ausgehen orange stoplicht ) : Ausgang fällt ab
CPU Start (erstes angehen orange/grün startupblinken) : Ausgang zieht wieder an
CPU Run (grün) : Ausgang gesetzt

Kann man das kurze abfallen des Ausgangs irgendwie abfangen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wir nehmen für wichtige Dinge immer 2 DOs. Und setzen/rücksetzen damit Koppelrelais hardwaremäßig im Schaltschrank. Das funktioniert schon seit 1000 Jahren ;) Was Siemens mal wieder in den tollen neuen Steuerungen tut, darauf kann man sich halt mal wieder nicht verlassen ;)
 
Die 1200er (1214C V4.2.3 / V3.x) zeigt dieses Verhalten nicht, weder mit "Ersatzwert " noch mit "Letzten Wert halten", wobei wir nichts Dezentrales haben. Das RUN->STOP->RUN- Verhalten ist für uns wichtig, daher ist deine Info sehr interessant, auch wenn wir die 1500er nicht einsetzen.

Woher kommt das "True" ? Aus einem Systemmerker ? (Gibts die bei der 1500er?) Hast du evtl. noch andere Varianten ausprobiert, z. B. mit Zuweisung über eine remanente Variable ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Woher kommt das "True" ? Aus einem Systemmerker ? (Gibts die bei der 1500er?) Hast du evtl. noch andere Varianten ausprobiert, z. B. mit Zuweisung über eine remanente Variable ?

Ich habe TRUE als Schlüsselwort verwendet. Ich habe aber auch versucht aus einer remanenten Variable die Zuweisung zu machen. Dasselbe Verhalten.
 
Habt ihr mal mit einem Anlauf-OB probiert? Vielleicht kann man das Abbild in einem DB zyklisch speichern und im Anlauf-OB ausgeben?

Tatsächlich. Wenn ich die Zuweisung schon im Startup OB mache dann fällt es den ersten Zyklus nicht ab. Abfallen tut es auch wenn ich gar keinen Startup OB geladen habe. Dann müsste er IMHO direkt in OB1 springen und ich kann dann mit dem firstcycle arbeiten. Dem scheint aber nicht so zu sein. Offenbar wird der StartupOB auch abgearbeitet wenn er im Programm gar nicht vorhanden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann das 1500er-Handbuch durchaus auch so verstehen, dass immer ein Anlaufprogramm abgearbeitet wird, egal ob Startup-OBs vorhanden sind oder nicht.

Die Ausgangs-Zustände sollten aber doch erhalten bleiben:

Funktion
Bevor die CPU mit der Bearbeitung des zyklischen Anwenderprogramms beginnt, wird ein Anlaufprogramm bearbeitet.
Im Anlaufprogramm können Sie durch entsprechende Programmierung von Anlauf-OBs Initialisierungs-Variablen für Ihr zyklisches Programm festlegen.
Sie haben die Möglichkeit, keinen Anlauf-OB, einen Anlauf-OB oder mehrere Anlauf-OBs zu programmieren.

Besonderheiten im Betriebszustand Anlauf
● Alle Ausgänge sind deaktiviert bzw. reagieren, wie für das jeweilige Modul parametriert:
Sie liefern einen parametrierten Ersatzwert oder halten den letzten ausgegebenen Wert
und bringen damit den gesteuerten Prozess in einen sicheren Betriebszustand..

Wenn die Ausgänge wirklich kurzzeitig abfallen, stimmt da was nicht.
Kann ja nicht sein, dass man zu haltende Ausgänge auch nochmal in einem Anlauf-OB zuweisen muss. :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich glaub Siemens liest hier tatsächlich verstehend mit.
Ja, der Gedanke kam auch schon bei mir auf

Sag mal du liest die FAQs und denkst dabei gleich an mich?
Also wenn ich 5 Sachen im Auftrag meiner Frau kaufen muss, komme ich mir dreien zurück.
Aber solche Themen bleiben doch länger hängen :)


Ach ja,
seit diese Meldung damals so ganz beiläufig rauskam, schaue ich fast täglich in die FAQ rein
Wichtige Updates für SIMATIC S7-1500 Software Controller für alle Versionen ab V2.0
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben