Thread: KTP700F in Verbindung mit S7-300F und V5.6

  1. #1
    Join Date
    24.03.2010
    Location
    Westerwald
    Posts
    176
    Danke
    43
    Erhielt 21 Danke für 9 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich habe momentan den Fall, dass ich ein KTP700F an eine 315F anbinden muss. Projektiert ist die SPS mit Step 7 V5.6, die HMI mit TIA V15.1.
    Ich habe es soweit in TIA projektiert, dass ich I-Device bei dem Panel aktiviert habe, danach konnte ich die Failsafe aktivieren. Wenn ich das
    ganze nun übersetze meckert er, dass das Prozessabbild zu klein ist (vermutlich da die Proxy CPU ja keine Prozessabbilddaten besitzt). Wie kann
    man das lösen, muss ich bei TIA eine "Dummy-CPU" gleichen Typs projektieren damit das Panel die Daten dieser kennt oder muss ich generell bei dieser
    Zusammenstellung mit den Hardwaresignalen der Anschlussbox arbeiten?

    Was mich etwas wundert, ich hatte vor einiger Zeit bereits ein 277F WLAN panel. Bei diesem war das einbinden der F-Signale über Profisafe kein Problem.
    Gruß Florian

    Programmierer in sechster Generation
    Reply With Quote Reply With Quote KTP700F in Verbindung mit S7-300F und V5.6  

  2. #2
    plc_typ's Avatar
    plc_typ is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.03.2010
    Location
    Westerwald
    Posts
    176
    Danke
    43
    Erhielt 21 Danke für 9 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    FYI:
    Soeben mit Siemens Telefoniert. Bei der oben angegebenen Kombination ist Profisafe nicht möglich.
    Man muss entweder die Potentialfreien Kontakte der Anschlussbox nutzen, oder die 300er CPU ebenfalls in
    TIA projektieren.
    Gruß Florian

    Programmierer in sechster Generation

Similar Threads

  1. TIA KTP700F Firmwareupdate nicht möglich
    By Peter Wahlen in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 29.11.2018, 14:08
  2. Replies: 7
    Last Post: 18.02.2016, 15:44
  3. Step 7 Sicherheitslichtschranke an S7 300F
    By MauriceS in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 14.03.2014, 08:24
  4. Replies: 9
    Last Post: 22.09.2008, 20:05
  5. S7-300f -
    By Leidi in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 22.09.2008, 14:22

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •