Ich habe momentan den Fall, dass ich ein KTP700F an eine 315F anbinden muss. Projektiert ist die SPS mit Step 7 V5.6, die HMI mit TIA V15.1.
Ich habe es soweit in TIA projektiert, dass ich I-Device bei dem Panel aktiviert habe, danach konnte ich die Failsafe aktivieren. Wenn ich das
ganze nun übersetze meckert er, dass das Prozessabbild zu klein ist (vermutlich da die Proxy CPU ja keine Prozessabbilddaten besitzt). Wie kann
man das lösen, muss ich bei TIA eine "Dummy-CPU" gleichen Typs projektieren damit das Panel die Daten dieser kennt oder muss ich generell bei dieser
Zusammenstellung mit den Hardwaresignalen der Anschlussbox arbeiten?
Was mich etwas wundert, ich hatte vor einiger Zeit bereits ein 277F WLAN panel. Bei diesem war das einbinden der F-Signale über Profisafe kein Problem.
Ich habe es soweit in TIA projektiert, dass ich I-Device bei dem Panel aktiviert habe, danach konnte ich die Failsafe aktivieren. Wenn ich das
ganze nun übersetze meckert er, dass das Prozessabbild zu klein ist (vermutlich da die Proxy CPU ja keine Prozessabbilddaten besitzt). Wie kann
man das lösen, muss ich bei TIA eine "Dummy-CPU" gleichen Typs projektieren damit das Panel die Daten dieser kennt oder muss ich generell bei dieser
Zusammenstellung mit den Hardwaresignalen der Anschlussbox arbeiten?
Was mich etwas wundert, ich hatte vor einiger Zeit bereits ein 277F WLAN panel. Bei diesem war das einbinden der F-Signale über Profisafe kein Problem.