TIA S7-1500 Analogkarten mit minimalen Unterschieden?

Kabeläffle

Level-2
Beiträge
353
Reaktionspunkte
68
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab da 2 Analogkarten, welche auf den ersten Blick identisch sind.

6ES7531-7QF00-0AB0 SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul, AI 8xU/I/R/RTD BA, 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,5%
6ES7531-7KF00-0AB0 SIMATIC S7-1500, Analogeingabemodul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 Bit Auflösung, Genauigkeit 0,3%

Ist es wirklich so, dass ich die erste nur mit TIA 15.1 verwenden kann?

Falls nein und ich weder Thermoelemente benötige und mir die 0,2% Genauigkeit nichts ausmachen, könnte ich künftig auf die erste umsteigen?
Oder ist da noch ein Pferdefuß, den ich übersehen habe?

Wie verhalten sich die Karten beim Austausch im Fehlerfall? Läuft die CPU nicht mehr hoch, falls die falsche gesteckt ist?

Warum gibt es für jedes Problem immer 5 Lösungen? :confused:
 
Dann taugt die günstigere neue Karte als Ersatzteil nicht! :???:
Zumindest nicht, wenn nicht immer jemand mit Notebook und entsprechendem Fachwissen Bereitschaft hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls nein und ich weder Thermoelemente benötige und mir die 0,2% Genauigkeit nichts ausmachen, könnte ich künftig auf die erste umsteigen?
Oder ist da noch ein Pferdefuß, den ich übersehen habe?

Wie verhalten sich die Karten beim Austausch im Fehlerfall? Läuft die CPU nicht mehr hoch, falls die falsche gesteckt ist?

Du könntest umsteigen. Die BA hat halt auch keine eigene Einspeisung, sie nutzt auch mehr Leistung vom Rückwandbus, was ggf nach einer Systemstromversorgung ruft.
Wenn du eine andere AI karte einsetzt als projektiert, läuft die CPU an, aber es werden keine Werte ankommen von dieser Karte.
 
OK, sehe gerade, dass mit der neuen 8 PT100 gemessen werden können. Das ist Super. :icon_smile:

Aber die Wandlungszeit ist mit 20ms ziemlich unterirdisch. Zwar reicht das für 95% meiner Anwendungen, aber für die verbleibenden 5% hab ich dann noch eine 3. Version… :twisted:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kennst Du PT100 mit denen man Temperaturänderungen schneller als 20ms verfolgen könnte?
Bei Temperaturmessungen bin ich bisher noch nicht in Verlegenheit gekommen.
Bei Laser-Abstandmessungen mit 4-20mA Signal, sieht das wieder ganz anders aus.
Wobei die Signalübertragung per Analogwert auch nicht meine 1. Wahl wäre.
 
OK, Missverständnis. Beim Lesen Deines ganzen Beitrags (der mit PT100 anfing) hatte ich das Gefühl, Du meintest die PT100-Messung.

Harald
 
Zurück
Oben