Hallo Leute,

ich arbeite an einem Projekt wo ein Umrichter CU310-2PN direkt vom Panel ohne SPS gesteuert werden muss.
Den Umrichter habe ich mittels Starter Tool konfiguriert. Durch den Steuer Tafel konnte ich auch den Motor ein- und ausschalten.
habe einen GSDML Datei generiert und im TIA-Portal V15 über weitere Feldgeräte den CU310-2PN projektiert.

Wir Kommen zum Problem:
ich finde die Parameter für Ein/Aus, Drehzahlsollwert und Drehzahlistwert nicht um den Motor über den Panel zu steuern.

Danke im Voraus
 
Hallo,
das war nicht böse gemeint bin nur unter Zeitdruck.
Die Einleitung hatte ich schon aber mein Problem dass ich kein Parameter finde mit Drehzahl Sollwert und Istwert unter Expertenliste für den Umrichter.
wenn man den Parameter Nummer hat, wäre ich sehr dankbar :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie kann man einen Parameter mit Bit Feld im TIA beobachten bzw. auf den Parameter zuzugreifen.
Das geht um den Beobachtungsparameter r747 mit der Bitnummer 10 (r747.10)
es handelt hier um einen Control Unit Parameter mit DO=1
Mit DB747.dbw1024 greife ich auf dem Hauptparameter r747 aber nicht auf dem Bit 10

Danke im Voraus
 
wie kann man einen Parameter mit Bit Feld im TIA beobachten bzw. auf den Parameter zuzugreifen.
Das ganze Word als HMI-Variable anlegen, dann das Word in einem EA-Feld im Format Binär oder Hexadezimal anzeigen (zeigt alle 16 Bits).
Oder 1 bis 16 grafische Elemente (Kreis, Rechteck, Textfeld, ...) nehmen und Farben/Blinken oder die Sichtbarkeit mit den Einzelbits animieren.
Oder beim Ereignis "Wertänderung" der Word-HMI-Variable mit der Systemfunktion "SchiebenUndMaskieren" oder anderen mathematischen Funktionen oder per Skript einzelne Bits der Variable auswerten und auf weitere HMI-Variablen umkopieren.

Harald
 
Danke für die Rückmeldung.

das war schon mal Hilfreich aber mein Problem dass ich einen selbst kreierten Alarm auslösen möchte (über Bit Meldungen) sobald der Bit Nummer 10 gesetzt wird.

Über Skript den Zustand des Bits in einer anderen Variable zu kopieren wäre es nicht möglich außer wenn der Skript dauerhaftausgeführt wird und nicht nur über einen Auslöser (Taste ect…).
Weißt aber leider nicht wie man einen dauerhaften Skriptausführung realisieren kann.
Über Animation geht das aber das ich nicht genau was ich Suche.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine "dauerhafte" Skript-Ausführung gibt es nicht (zum Glück), und selber eine dauerhafte Schleife in einem Skript sollte man nicht machen, weil dann dieses Skript alle anderen Skripte blockieren würde solange es läuft. Das Skript muß eh nur ausgeführt werden, wenn der Wert der Variable sich ändert. Dazu muß "lediglich" die Variable irgendwie sinnvoll verwendet werden, damit die WinCC RT die Variable aktualisiert und bei Wertänderung das Skript aufruft. Soll ein Bit aus einer Variable eine Bitmeldung auslösen, dann ist die Variable eine Triggervariable, die "Zyklisch fortlaufend" aktualisiert werden sollte.

Eine Bitmeldung auslösen ist sehr simple:
Projektiere einfach eine Bitmeldung auf nur das Bit 10 der Word-HMI-Variable, und stelle die Erfassungsart der Variable auf "Zyklisch fortlaufend".
Das "Zyklisch fortlaufend" sollte man für gute Kommunikationseffizienz aber nicht mit zu vielen Variablen machen. Wenn Du viele solche einzelnen Bits hast, aus denen Bitmeldungen kommen sollen, dann kopiere die vielen einzelnen Bits besser im SPS-Programm in eine Word-Variable und lege auf diese Word-Variable 16 Bitmeldungen an.

Harald
 