Eprom schiessen S5 115U

sauer1

Level-2
Beiträge
38
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe da ein Problem möchte ein Eprom was bereits in der Cpu 115 gelaufen ist ändern und auf ein neues schiessen.

bin wie folgt vorgegangen, Habe mit meinen PG 740 ein neues Projekt angelegt, anschließend habe ich das Eprom aus der Cpu gezogen und eingelesen, anschließend das Projekt geändert und gespeichert. Habe das neues Eprom 6ES5375-0LA61 in den Prommer und geschossen, habe nach dem schiessen keine Fehlermeldung bekommen. Wenn ich das Eprom in die CPU steckt lässt sie sich nicht mehr in RUN schalten. Mach ich was falsch???

danke für eure Hilfe schon mal im voraus
 
Hallo sauer1,

bei S5 die Projekteinstellungen überprüfen:
Projekt Einstellen (F4) -> Registerkarte EPROM
für AG 115 muß die Betriebsart auf BYTE stehen.

vill Jröß (viele Grüße)
Peter
 
Hallo,

auch wenn ich nicht unbedingt die Lösung für das Problem habe, möchte ich für andere Anfragen folgenden Hinweis geben:
Während die "neueren" S5-CPUs vom Typ AG100 und AG95 mit den Datenbausteinen problemlos arbeiten, muss man bei (zumindest einigen CPU-Typen des) AG115 aufpassen, weil die DB's welche auf dem Eprom sind, nicht beschrieben werden können.

Vielleicht ist in der Software ein Baustein angelegt, welcher sowohl fixe Parameter (z.b. nur zum Lesen) aufweist, als auch Bytes bzw. Wörter welche beschrieben werden. Diese lassen die CPU dann nicht anlaufen bzw. setzen die CPU bei Abhandlung des Aufrufs in Stop.
Abhilfe: Die zu beschreibenden DB's mittels OB21 und/oder OB22 erzeugen (Befehl "E") und nicht auf das Eprom brennen.

z.b.
l kf +50 (= Konstante 50)
e db10 (= DB10 mit den obigen "50" Datenworten 0...49 erzeugen)


NOCH EIN TIP für die 115er:
1. die CPU urlöschen, dann muss sie anlaufen, d.h. in RUN gehen
2. die Software laden und die Fehler beseitigen, bis die CPU in RUN bleibt
dann liegt's nicht an der Software
3. Eprom schießen
 
Zurück
Oben