TIA ET200SP PROFIsafe-Adresse zuweisen nicht vorhanden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich werde mal testweise eine ET200SP mit der 00 aus dem Katalog projektieren und die 01 eingebaut lassen und versuchen alles auf grün zu bringen.
Also so wie ihr das gelöst habt.

Ärgerlich ist, dass es prinzipiell eine offizielle GSD von SIEMENS für die 01 gibt welche auch auf V14 laufen sollte.
Unseren Kunden (bayrischer Automobilhersteller mit drei Buchstaben) kann ich leider nicht von V15.1 überzeugen. Die werden wohl erst mit V16 wieder einsteigen, somit muss ich mit der V14 leben...
 
Ich werde mal testweise eine ET200SP mit der 00 aus dem Katalog projektieren und die 01 eingebaut lassen und versuchen alles auf grün zu bringen.
Also so wie ihr das gelöst habt.

Ärgerlich ist, dass es prinzipiell eine offizielle GSD von SIEMENS für die 01 gibt welche auch auf V14 laufen sollte.
Unseren Kunden (bayrischer Automobilhersteller mit drei Buchstaben) kann ich leider nicht von V15.1 überzeugen. Die werden wohl erst mit V16 wieder einsteigen, somit muss ich mit der V14 leben...

Ist da überhaupt dein ET200SP Interfacemodul freigegeben?
 
.. Unseren Kunden (bayrischer Automobilhersteller mit drei Buchstaben) kann ich leider nicht von V15.1 überzeugen. ..
Das wird doch nicht etwa BMW sein ;) ? Stimmt das eigentlich, dass BMW damals Siemens gedrängelt hatte, das TIA-Portal vorzeitig auf den Markt zu bringen? Und jetzt ziehen die nicht mit?

btw:
Wahrscheinlich nicht von Bedeutung, aber für die genannten IMs gibt es aktuell die Firmware 4.2.2
 
Das Problem mit der fehlenden Verbindung im S7-SCT liegt wohl tatsächlich an meiner SCT Installation oder an meinem Laptop. Bei einem zweiten Laptop funktioniert das Zuweisen über S7-SCT problemlos...
Dürfte wohl etwas mit den Registry Einträgen zu tun haben.

Immerhin funktioniert es jetzt mal, auch mit GSD Datei.
Einzig die Option Passivieren der Baugruppe ist fix eingestellt und ausgegraut, Passivieren des Kanals kann nicht eingestellt werden. Aber dieses Thema spiele ich über den Support. Außer jemand weiß den Grund hierfür zufällig. Zumindest steht der weiteren Inbetriebnahme nichts mehr im Weg.

Danke an alle die mitgeholfen haben!

lg externe_quelle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wird doch nicht etwa BMW sein ;) ? Stimmt das eigentlich, dass BMW damals Siemens gedrängelt hatte, das TIA-Portal vorzeitig auf den Markt zu bringen? Und jetzt ziehen die nicht mit?

So im Detail weiß ich das nicht. Ich kann auch nur von der Gießerei und dem TFO Standard reden. Und hier wirds wohl erst mit der V16 weitergehen.
TMO und TRB weiß ich nicht, dürfte aber ebenfalls so sein.
 
Das wird doch nicht etwa BMW sein ;) ? Stimmt das eigentlich, dass BMW damals Siemens gedrängelt hatte, das TIA-Portal vorzeitig auf den Markt zu bringen? Und jetzt ziehen die nicht mit?

So erzählt man :p
Nicht Mitziehen stimmt so eigentlich nicht ganz.
Die Kollegen schreiben einfach für bestimmte Bereiche die Versionen fest.
War teilweise bei Classic schon so.

Gruß
Blokmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo externe_Quelle,

ich benötige diese GSD Datei auch ET200SP V4.2.0 (6ES7 155-6AU01-0CN0). Kannst du mir schicken ? Vielen Dank im Voraus.

Gruß


Hallo S7_Einsteiger,

Siemens sollte die fehlerhafte GSD-Datei bereits ausgetauscht haben. Zumindest gibt es eine Datei mit aktuellerem Datum als die damals vorhandene.
https://support.industry.siemens.co...ofinet-gsd-files:-i-o-et-200sp?dti=0&lc=en-WW

Jedoch würde ich nicht empfehlen in der V14 mit der GSD zu arbeiten. Am Ende habe ich einfach die ET200SP aus dem Hardwarekatalog verwendet. Die stimmt zwar mit der Bestellnummer/Versionsnummer nicht exakt überein läuft aber komplett fehlerfrei und wird auch von Siemens akzeptiert. Nur in der Onlinediagnose der ET200SP erscheint der Hinweis (siehe Bild).
Versionsmeldung.png
lg externe_quelle
 
Zurück
Oben