    Hallo zusammen,

    ich habe eine allgemeine Frage über die SINUMERIK Verwendung im TIA Portal.
    Wieso ist bei den Nahtstellensignalen, die im TIA Portal aus der Toolbox SINUMERIK 840D sl entnommen werden, der optimierte Bausteinzugriff deaktiviert? Bei den Kanal-DB´s kann man auf optimierten Zugriff umstellen, wodurch dann auch die Zykluszeit optimiert wird. Bei anderen Nahtstellensignalen (z.B. FB9) kann der optimierte Bausteinzugriff nicht aktiviert werden, wodurch die Offset-Adressen erhalten bleiben.

    Weiß jemand, ob dies mit einer bestimmten Überlegung von Siemens so gewählt ist? Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
    Reply With Quote Reply With Quote Nahtstellensignale mit nicht optimiertem Zugriff  

  2. #2
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    899
    Danke
    205
    Erhielt 237 Danke für 147 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by PLC1 View Post
    .... Mein bisheriger Kenntnisstand ist, dass immer auf die Verwendung von optimierten Bausteinen zu achten ist und die neue Programmiermethodik einzusetzen.
    Hallo
    Nach meiner (persönlichen) Meinung werden die Vorteile des optimierten Bausteinzugriffs überbewertet.
    Ich würde da nicht lange rummmachen und, da wo es nicht geht, eben unoptimierte DBs nehmen.
    Dass mit optimierten DBs alles wie von selbst geht und unoptimiert ein steinzeitlicher Murks ist, ist ein Märchen von den Marketingleuten

  3. #3
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,265
    Danke
    944
    Erhielt 897 Danke für 673 Beiträge

    Default

    Dass mit optimierten DBs alles wie von selbst geht und unoptimiert ein steinzeitlicher Murks ist, ist ein Märchen von den Marketingleuten
    Die Erfahrung der letzten Jahre hat ja auch gezeigt, das mit den optimierten DB´s viele Probleme auftreten
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310 per Morsezeichen

  4. #4
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,259
    Danke
    95
    Erhielt 897 Danke für 614 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Paul View Post
    Hallo
    Nach meiner (persönlichen) Meinung werden die Vorteile des optimierten Bausteinzugriffs überbewertet.
    Ich würde da nicht lange rummmachen und, da wo es nicht geht, eben unoptimierte DBs nehmen.
    Dass mit optimierten DBs alles wie von selbst geht und unoptimiert ein steinzeitlicher Murks ist, ist ein Märchen von den Marketingleuten
    Seh ich ähnlich.
    Ich habe bisher noch keine "Funktion/Befehl" gefunden die bei optimiert geht und bei nicht optimiert nicht.
    Ich habe auch keinerlei bauchscherzen nicht optimiert zu nutzen. selbst bei größeren datenmengen habe ich noch keine nennenswerten unterschiede in der zykluszeit bemerkt.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    Join Date
    04.09.2019
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ich hab einen Unterschie bemerkt, die nicht optimierten DBs, sind auf die 64kB aus der Classic welt beschränkt, optimierte DBs können auch größere Datenmengen speichern

  6. #6
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,881
    Danke
    1,127
    Erhielt 4,109 Danke für 3,314 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das heißt allerdings nicht, daß man mit Standard-Zugriff nur max 64kB Daten verwalten kann. Man wird ja wohl große Datenmengen irgendwie strukturieren - dann macht man eben die höchste Strukturebene ist die DB-Nummer.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. Replies: 10
    Last Post: 29.05.2019, 12:45
  2. Replies: 20
    Last Post: 19.02.2018, 08:46
  3. TIA Flankenauswertung bei optimiertem DB
    By Eduard Schleich in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 10.05.2016, 14:45
  4. Replies: 2
    Last Post: 07.11.2011, 12:19
  5. Zugriff auf S7-200 mit OP 7 klappt nicht ?
    By Deep Blue in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 30.03.2007, 17:46

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •