Moin,

ich habe gerade ein Projekt auf dem Schreibtisch, bei dem ich noch nicht wirklich weiß wie ich es umsetzen möchte.

Ich habe eine ältere S7-400
- CPU 414-DP
- CP 443-1

Es gibt ein großes Mengengerüst und ein recht flaches Programm. Über Profibus hängen noch zwei ET200M dran. Zwei weitere S7-400 hängen als untergelagerte Steuerungen dran. Mit dem neuem Projekt soll jetzt ein Profinet mit zwei großen Teilnehmern (B&R SPSen) und diversen kleinen Teilnehmern (Messgeräten) angebunden werden.

Ab welcher Hardware- bzw Firmenwareversion unterstützt die S7-400 Profinet? Welche Bausteine muss ich verwenden?

Ich überlege auch die SPS nach TIA 15.1 zu portieren. Eine der untergelagerten S7-400 wird wegfallen und die andere wird in Step7 5.5 bleiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Mit Hardware und Firmenware bin ich soweit klar. Laut Beschreibungen und Siemens Support schreibt der CP 443-1 direkt in den EA Bereich der Steuerung. Das verwundert mich als langjähriger Programmierer der S7-300. Hier wurde bei CPs immer Bausteine benötigt und man hat es in der Regel in DBs geschrieben. Ist das bei 443 wirklich anders?
 