Sonstiges PCS7 Laden in Automatisierungsstation nicht möglich.

DannyNRW

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,


ich arbeite an einer Projektarbeit und habe eine Laboranlage, die im Zuge eines Updates von Windows 7 auf Windows 10 auch PCS7 v9 aufgespielt bekommen hat (zuvor PCS7 v8.2). Betriebssystem und PCS7 wurden vom örtlichen Admin aufgespielt.
Nun lässt sich zwar die AS (CPU 417-3) anpingen, aber das Laden der Hardwarekonfiguration in die AS ist nicht mehr möglich. Abgebrochen wird das ganze mit dem Fehler "Online:Netzwerkfehler". Unter "Erreichbare Teilnehmer" wird die AS ebenfalls mit der richtigen IP-Adresse angezeigt. Alle Teilnehmer befinden sich im 10.10.1.x-Netz. Die Subnetzmask ist auf 255.255.255.0 eingestellt. Vom Hardwareaufbau ist zunächst die ES mit cp1613 (oder 1623? - ich habe den Typ jetzt nicht mehr genau im Kopf) über einen Scalance X308-2 an die AS-Station (CP443-1) gekoppelt. Die Hardwarekonfiguration wurde vorher einwandfrei übersetzt. Was sich noch anmerken lässt: Wenn ich HW-Konfig öffnen möchte, so dauert dies bestimmt 2 Minuten, bis das entsprechende Fenster angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das evtl. mit dem oben beschriebenen Fehler zusammenhängen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie sich das ganze beheben lässt? Achja, DHCP ist auch deaktiviert. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
 
Hallo,

welche Schnittstelle ist den Eingestellt?
Wenn alles richtig installiert wurde sollte es mit PC internal.local1 eine Verbindung geben.
Sonst mal probieren unter Extras/PG/PC Schnitstelle eine andere TCP-Verbindung einzustellen(vom Netzwerk Steuerungen)

LG
 