Fragen zur SPS-Konfiguration der S7-300 (Simatic, Siemens), wichtig!

UH123

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

mir sind noch ein paar wichtige Fragen eingefallen. Ich hätte es natürlich ansonsten in ein Thema geschrieben, aber mir ist es erst im Nachhinein eingefallen, sorry.

Problembeschreibung:

Es geht um die SPS-Konfiguration der S7-300 (Simatic, Siemens). Bevor ich mit dem Programmieren beginnen kann, muss ich ja erst einmal die einzelnen Baugruppen der SPS konfigurieren (bsp. Stromversorgungsbaugruppe PS307 24 VDC/2A). Wir haben eine Anlage konfiguriert, bei der an 1. Stelle die Stromversorgungsbaugruppe und dann die Zentraleinheit (CPU) als 2. Stelle konfiguriert wird. Die 3. Stelle wurde als Platzhalter frei gelassen, da das Programm ansonsten meckert. Jetzt müssen ja (bei uns) zuletzt die Ein- und Ausgangsbaugruppen konfiguriert werden. Wir haben 2 Eingangs- und 2 Ausgangsbaugruppen in unserer Anlage. In einer Baugruppe (einem Teil) ist jeweils eine Eingangs- und eine Ausgangsbaugruppe vorhanden, genauso im 2. Bauteil (oben die Eingänge und unten die Ausgänge). Mehr haben wir an Baugruppen nicht.

Jetzt stelle ich mir die Frage, in welcher Reihenfolge die Konfiguration sein muss. Muss ich erst beide Eingangsbaugruppen und dann zuletzt beide Ausgangsbaugruppen konfigurieren oder wie sieht das aus? In welcher Reihenfolge muss alles stehen? Könntn ihr mir die Reihenfolge kurz auflisten? Das wäre echt super!

Vielen Dank für eure Hilfe!

UH123
 
Du kannst deine Baugruppen stecken wie du willst. Dem entsprechend trägst du deine Konfig in die hardware ein.

Best.Nr d. Baugruppen beachten.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 3. Stelle wurde als Platzhalter frei gelassen, da das Programm ansonsten meckert.
UH123

Hallo!

An die dritte Stelle gehören Anschaltbaugruppen.

Steckplatzregeln (S7-300)

Baugruppenträger 0:
  • Steckplatz 1: Nur Stromversorgung (z. B. 6ES7 307-...) oder leer
  • Steckplatz 2: Nur Zentralbaugruppe (z. B. 6ES7 314-...)
  • Steckplatz 3: Anschaltungsbaugruppe (z. B. 6ES7 360-.../361-...) oder leer
  • Steckplatz 4 bis 11: Signal- oder Funktionsbaugruppen, Kommunikationsprozessoren oder leer
godi
 
Ich hab bei mir das Problem, dass ich die Eingänge der Baugruppen nicht ändern kann. Der Haken bei "Systemvorgabe" lässt sich nicht wegklicken. Ist aber notwendig, weil wir eine vorhandene S5 gegen eine neue 314er tauschen wollen. Ich müsste also das komplette Programm an die Ein- Ausgänge neu anpassen....
Wieso geht das bei mir nicht?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben