Ja, wenn ich als letzten Teilnehmer die IM151-1 habe, muss man dann am Profibusstecker und an der IM151-1 die Abschlusswiderstände anschalten oder nur einer von beiden?
Was für Abschlusswiderstände an der IM151? Halt den Widerstand am Profibusstecker. Wohin geht diese Profibusleitung? Auf das C7 oder einen anderen Teilnehmer? Hast du dort den Abschlusswiderstand entsprechend eingestellt? Hast du die DP Adresse an der IM eingestellt?
 
Was für Abschlusswiderstände an der IM151? Halt den Widerstand am Profibusstecker. Wohin geht diese Profibusleitung? Auf das C7 oder einen anderen Teilnehmer?
Man kann an der IM die Dippschalter 1-64 einstellen und noch unterhalb der 1 einen Dippschalter setzen.
Die Addresse 17 wurde über die Dippschalter eingestellt.
Hast du dort den Abschlusswiderstand entsprechend eingestellt? Hast du die DP Adresse an der IM eingestellt?
Der Bus wurde durchgeschliffen und der Abschlusswiderstand vom letzten Umrichter, von on nach off verändert, da ja nun die IM der letzte Teilnehmer ist. Am Profibusstecker der IM wurde der Abschlusswiderstand gesetzt.
 
Wichtig wäre auch, dass das Kabel an den beiden Bussteckern am Anfang und Ende des Busses an der richtigen Stelle angeschlossen ist.
 
In Step7 unter den PC/PG Einstellungen kannst du dir auch mal die erreichbaren Teilnehmer am Profibus anzeigen lassen. Evtl. ist die Adresse falsch eingestellt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was mir gerade noch einfällt, steckt rechts an der IM die Endkappe? Der kleine Deckel der rechts aufgesteckt wird?
Ohne die Endkappe läuft die IM nicht.

Ohja tatsächlich war das Abschlussmodul nicht gesteckt :rolleyes:
Nun funktioniert alles.

Vielen Dank für eure Hilfe :)
 