In deinem Projekt sind zwei Eingangsmodule projektiert?

Hast Du in der Konfig der ET200S auch exakt die korrekten Bestellnummern verwendet?
Code:
IM151-1 HF            : 6ES7 151-1BA01-0AB0
1 : PM-E DC24V        : 6ES7 138-4CA01-0AA0
2 : 4DI DC24V ST      : 6ES7 131-4BD00-0AA0
3 : 4DO DC24V/0,5A ST : 6ES7 132-4BD00-0AA0

Harald
 
Hey,

sorry hab ich vergessen zurück zu stellen. War immer auf 1,5Mbit/s habe es nur zum testen mal runter geschraubt.
 
Hallo,

danke! Habe ich wohl beim umprojektieren heute morgen im Eifer des Gefechts vertauscht..., habe es wiederi ins DO umgetauscht, so wie meine Projektierung bisher auch war. Problem besteht immer noch...
Habe heute morgen das DP mal komplett weggemacht und das PB Netz neu eingefügt, allerdings ohne Erfolg. Klar mit der falschen Karte gehts auch ned, aber wie gesagt davor waren es die richtigen Nummern und Karten.
Problem also immer noch gleich wie davor...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU 318-2 Habe ich wie gesagt geschenkt bekommen. Diese war neu und OVP nur zum anschauen geöffnet. Habe ich im Keller meines Vaters gefunden, welcher mir sein ganzes Zeugs nach seinem Tod vermacht hat.
Die Et200s stammt von EBay ja. Die DI/DO und Powermodul stammen von einem Online Händler, habe ich als refurbished mit Garantie 1 Jahr gekauft. Karten von der CPU318 wie gesagt auch teilweise aus Nachlass, die AI Karte von der Bucht und die CP343 auch aus der Bucht. Das läuft auch alles so weit wie geplant.
 
Ich habe mit Ebay schon viele schlechte Erfahrungen gesammelt, da dort viel defektes Zeug unter dem
Deckmantel "Anlage wurde gerade stillgelegt..." verkauft wird.

Daher sollte man einen defekt auch in Betracht ziehen :-(
 
Ja das befürchte ich so langsam auch..., ich habe nämlich so langsam keine Ahnung mehr was ich falsch mache. Die zwei abgebrochenen Dip Schalter haben mich auch schon stutzig gemacht...
Ich hab leider keine andere ET200s zum testen da. Was ich noch habe ist eine CPU 315-2dp vllt konfiguriere ich die mal um als DP-Slave und teste ob es so geht DI/DO Modul dafür hätte ich auch noch. die Idee mit der ET200s wäre nur nett wegen der Kompaktheit gewesen..., mag aber eigentlich keine neue kaufen für viel Geld für eine kleine Spielerei, die mir zwar spass macht und mich auch sehr interessiert^^.
Aber wenn ich sonst prinzipiell alles richtig gemacht habe dann muss es mit der 315er ja auch gehen:)
 
Im Diagnosepuffer steht was von wegen Teilnehmer antwortet nicht und Projektierungsfehler... Wobei ich keinen Fehler in der Projektierung erkennen kann...
Kannst Du mal den Diagnosepuffer abspeichern und hier hochladen?
(vorher die korrekte HW Konfig in die CPU laden, dann CPU ausschalten und wieder einschalten)

Zielsystem > Baugruppenzustand > Diagnosepuffer
> Einstellungen ... (x) Vorgabe soviel wie möglich > OK
> Aktualisieren
> Speichern unter...


Wenn ich nach den Teilnehmern suche, sagt er nur die CPU 318-2 ist vorhanden. Die IM ist nicht erreichbar warum auch immer.
Wie suchst Du nach Teilnehmern? Wenn Dein MPI-Adapter auf der CPU links auf der MPI-Buchse X1 (MPI-Bus) steckt, dann können keine Teilnehmer des Profibus an X2 gefunden werden.


Was ich noch habe ist eine CPU 315-2dp vllt konfiguriere ich die mal um als DP-Slave und teste ob es so geht
Gute Idee.
Und dann vielleicht auch noch mal die 315-2DP als DP-Master mit der ET200S.

Harald
 
Hast Du in der Konfig der ET200S auch exakt die korrekten Bestellnummern verwendet?
Code:
IM151-1 HF            : 6ES7 151-1BA01-0AB0
1 : PM-E DC24V        : 6ES7 138-4CA01-0AA0
2 : 4DI DC24V ST      : 6ES7 131-4BD00-0AA0
3 : 4DO DC24V/0,5A ST : 6ES7 132-4BD00-0AA0
Bitte nochmal ganz genau prüfen!
In Deinem Step7-Projekt in Beitrag #19 hast Du "4DI DC24V HF : 6ES7 131-4BD00-0AB0" projektiert.

Darauf könnte sich der Diagnosepuffereintrag wegen dem Parametrierfehler beziehen:
Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei Parametern für dezentrale S7-Baugruppen
Eingangsadresse: 8189 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: für CPU projektierter Steckplatz nicht oder mit Platzhaltermodul belegt oder Station ausgefallen oder Redundanzverlust von geschalteter Peripherie
Datensatznummer: 250
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
18:48:38.790 17.10.2019
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 007A 1FFD FA05)

Harald
 
PS:
In den Eigenschaften der IM151-1 HF könntest Du mal testweise aktivieren:
Reiter Betriebsparameter
- Betrieb bei Soll <> Istausbau [x]

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

So jetzt sag ich erstmal danke für die zahlreichen Antworten. An den Bestellnummern lags nicht.
Nach kurzer Recherche gestern hab ich mir eine IM 151-7 CPU geschnappt diese als i-Slave laut Anleitung konfiguriert und siehe da alles läuft 😅...

Es scheint wirklich so, dass ich ne defekte IM erwischt habe...

Im Prinzip hab ich also doch alles richtig gemacht. Btw. Die IM 151-7 zeigt nie einen SF ohne Parametrierung.

Jetzt kann ich endlich mal alles umbauen mit der Sicherheit zu wissen, dass ich auf dem richtigen Weg bin 👍👌.

Danke an alle!
 
Hallo zusammen,

ich habe quasi das gleiche Problem mit meiner ET200S IM151-1.
Ich bekomme einfach keine Verbindung zur SPS.
Kann dies mit der maximalen Buslänge zusammenhängen? In der Bedienungsanleitung steht etwas von max. 2m Länge. Die Entfernung CPU <--> IM151-1 beträgt jedoch 15m etc.
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?

Wie müssen denn die Abschlusswiderstände stehen (Profibussteckker und IM151-1).

Vielen Dank schonmal
 
Zuletzt bearbeitet:
Was für eine CPU?
Es ist eine Panel-CPU "C7 CPU 635 Key" als Maschinensteuerung verbaut
Was steht im Diagnosespeicher?

Teilnehmer wäre nicht erreichbar.
In der Onlineansicht sind alle Teilnehmer vorhanden, bis auf die IM151-1 (rotes Kreuz)

An Anfang und am Ende der PB-Leitung müssen sie AN sein. Ansonsten auf OFF

Ja, wenn ich als letzten Teilnehmer die IM151-1 habe, muss man dann am Profibusstecker und an der IM151-1 die Abschlusswiderstände anschalten oder nur einer von beiden?

Was zeigt sie an? Busfehler? Systemfehler.......?

Die IM151-1 zeigt einen System- und Busfehler an, also beide LED´s leuchten rot

Was hast du parametriert?

Die Bilder befinden sich im Anhang


Mit Hilfe der IM151-1 möchte ich meine Panel-CPU "C7 CPU 635 Key" um weitere DI/DO Module erweitern und gewisse Bits eines Kamerasystems für die Maschinensteuerung (C7 CPU) abgreifen.
Die IM151-1 sitzt dezentral (ca. 15m entfernt) in einem Schaltschrank eines Zulieferers und sammelt verschiedene Steuer-/Statusbits eines Kamerasystems (PC mit IO-Karte) ein bzw. steuert die Abarbeitung des Kamerasystems.

Mich hat leider die Angabe im Handbuch der IM151-1 verwirrt, dass man nur eine maximale Buslänge von 2m zur Verfügung hätte.
Man kann in den Eigenschaften im Reiter Betriebsparameter ja auch die Buslänge vorgeben. Für was genau gilt hier diese Angabe?




1663168358149.png

1663168942245.png

1663168964384.png1663168984082.png
 