Step 7 IM151-1 HF SF LED und Profibus

Kuse

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin was DP angeht absolut Blutiger Anfänger, habe nun einige Fragen zu einer IM151-1 HF.
Ist es normal, dass die SF LED am Powermodul ohne Projektierung immer leuchtet? Verdrahtet habe ich das Teil hoffentlich richtig, Aufbau ist aktuell: IM151-1 HF -> Powermodul 24V DC -> 4DI 24VDC -> 4DO 24VDC -> Abschlussplatte. Habe noch keine Aus und Eingänge darauf verdrahtet, da es bisher nur als Probeaufbau existiert.
Habe mich dann auch schon an die Projektierung der IM gemacht und ihr die PB Adresse 3 gegeben, Dip Schalter von unten nach oben 0-1-1-0-0-0-0-0 somit müsste PB Adresse 3 stehen oder?
Meiner CPU 318-2 habe ich am slot X2 die Adresse 2 gegeben. DP Mastersystem projektiert und alles an die CPU übertragen, leider kommuniziert die CPU nun nicht mit der DP IM151..., ich bekomme den Busfehler einfach nicht weg. Wenn ich in S7 Profibusteilnehmer anzeigen mache sagt er auch kein Teilnehmer vorhanden? Habe alles laut Handbuch gemacht denke ich. Trotzdem habe ich ständig den BF und den SF am Powermodul.

Brauche ich etwa zwingend ein PG dafür? Nutze nur einen normalen Lapotp mit Step7 5.6 und einen USB MPI Adapter. CPU 318-2 und IM151-1HF sind mit einem Profibuskabel verbunden welches ca. einen Meter lang ist. Stecker habe ich 4 hier liegen und alle schon durchgetestet. Abschlusswiderstände sind beide auf ON.

Mache ich grundsätzlich etwas falsch? Wie gesagt ist meine erste Berührung mit einem Profibus DP...

Falls ich nicht genügend Infos gegeben habe korrigiert mich :)!
 
Hallo,

Nein du brauchst nicht zwingend ein PG dafür, das geht mit einem Lapotop genauso.
Grundsätzlich hast du es richtig gemacht.

Kontrolliere doch nochmal ob du wirklich die richtigten Siemens Nummern gezogen hast in deiner Hardware.

Wenn da auch nur eine Zahl oder Buchstabe anders ist geht es nicht.

Deine Adresse ist auf 3 eingestellt.

Ist es normal, dass die SF LED am Powermodul ohne Projektierung immer leuchtet? Verdrahtet habe ich das Teil hoffentlich richtig

Zeig doch mal ein Bild deiner Verdrahtung.

Und am besten noch ein Bild deiner Hardware Konfig.

Tony
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du bei beiden Profibus-Steckern das Profibuskabel jeweils links angeschlossen (Pfeil in den Stecker hinein, A1 grüne Ader, B1 rote Ader)?
Hast Du nach einstellen der DIP-Schalter das IM151-1 mal spannungslos gemacht?
Hast Du in HW Konfig der 318-2 die korrekte IM151-1 konfiguriert - stimmt die Bestellnummer mit Deiner IM151-1 überein, z.B. exakt "6ES7 151-1BA02"?
Steckt Dein Profibuskabel auf der 318-2 in der rechten Profibus-Buchse "X2: DP"?

Kann Dein USB-MPI-Adapter auch Profibus? (notfalls für die Diagnose den Profibus auf 187.5kbit/s einstellen)
Sehen welche Teilnehmer bzw. -Adressen am Profibus (bzw. MPI-Bus) vorhanden sind:
- den Profibus-Adapter auf den Profibus (oder MPI-Bus) aufstecken
- Extras > PG/PC-Schnittstelle einstellen
- den Profibusadapter "....(PROFIBUS)" auswählen (oder "....(MPI)")
- Button "Diagnose"
- Diagnose-Dialog untere Hälfte Button "Lesen"

PS: Leuchten oder blinken rote LED an der 318-2 und an der IM151-1?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, Danke für die schnellen ersten Antworten.

Habe alle Bestellnummern kontrolliert, die passen soweit.
Profibuskabel und Stecker auch kontrolliert.
Mein MPI Adapter scheint nur MPI zu können und kein Profibus, er erkennt die IM zumindest nicht wenn ich die Schnittstelle anpasse und Versuche direkt eine Verbindung herzustellen.
Das Profibus Kabel ist am x2 der CPU.
Kann leider kein Bild machen, von meinem Aufbau gerade, da ich bis morgen Abend nicht mehr zuhause bin. Bisher habe ich verdrahtet +L und M an der IM und genau das selbe am Powermodul.
Die IM zeigt mir keine SF LED an nur die BF LED leuchtet. An der CPU318-2 leuchtet die SF LED und die BUS2F LED.
Habe gestern Abend noch alle möglichen Geschwindigkeiten am PB ausprobiert, hat aber nichts geändert...
Habe ebenso noch das Powermodul getauscht und nochmal getestet, auch keine Änderung.

Muss ich die DI und DO Karten sonst noch irgendwie verdrahten? Ausser die Eingänge und Augänge die ich tatsächlich nutze? Wie gesagt ist meine erste IM die ich in der Hand habe, diese habe ich mir auch nur bei EBay geschossen und mir die Handbücher online besorgt. Allerdings habe ich kein sinnvolles Verdrahtungsbeispiel gefunden, für einen Probeaufbau, ich möchte nämlich erstmal alles im Ruhezustand zum laufen bekommen, bevor ich es Umbaue.

Hintergrund dazu ist eine alte Simatic S5 die als Haussteuerung fungiert auszutauschen mit der S7. Programm ist fertig soweit und läuft ohne die DP. Die IM151 soll dann ausgelagert in den ersten Stock werden um dort die Rolläden, Beleuchtung und Heizung zu steuern/regeln. Darf natürlich alles nix kosten, daher alles gebraucht besorgt, ausser die CPU318 und deren Karten, die waren eher ein Erbstück aber noch OVP und neu.

Ich werde morgen Abend mal den aktuellen Aufbau hochladen und meine HWconfig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bisher habe ich verdrahtet +L und M an der IM und genau das selbe am Powermodul.
Ist erstmal genug, wenn man nur testen will ob der IM mit den CPU verbindet.

Die IM zeigt mir keine SF LED an nur die BF LED leuchtet. An der CPU318-2 leuchtet die SF LED und die BUS2F LED.
1. Kabel und Stecker checken. Wenn auf den X2 Schnittstelle nur diesen IM verbunden ist, dann muss das Profibus Kabel bei den oberen Kabeleingang in beide Stecker verbunden werden. Bei "Pfeil-ein".
In beide Stecker muss den Terminierungswiederstand an "ON" stehen.

2. Mittels Simatic Manager, den Hardware Diagnose auf den 318 CPU checken.
Alternativ, Hardware Konfiguration öffnen und Online-Sicht aktivieren.
 
Check Profibus-Kabel:
- Profibus-Kabel Schirm sauber gearbeitet? insbesondere keine Verbindung zu Pin 3 und Pin 8
- Stecker1 Pin 3 -- B1 ------rote Ader------ Stecker2 B1 -- Pin 3
- Stecker1 Pin 8 -- A1 -----grüne Ader----- Stecker2 A1 -- Pin 8
- zwischen Pin 3 und Pin 8 sind ca. 110 Ohm (2x Abschlußwiderstand je 220 Ohm)

Hast Du zufällig einen CP342-5? Damit könntest Du checken, ob die IM151-1 überhaupt am Profibus zu finden ist (*) und mit welcher Bus-Adresse (falls irgendwas am Adress-DIP-Schalter nicht in Ordnung ist)
(*) Baugruppenzustand > Spezialdiagnose > PROFIBUS > Teilnehmer

Was für Fehler stehen im Diagnosepuffer der 318-2 seit letztem NETZ-EIN? Da steht nicht zufällig was von "Schnittstellenfehler"?
Falls der Eintrag mit dem NETZ-EIN nicht mehr im Diagnosepuffer steht, weil z.B. zu viele weitere Diagnose-Einträge, dann:
- CPU Betriebsartenschalter auf STOP stellen - Spannung Aus - Spannung Ein - in Diagnosepuffer schauen - Einstellungen: Anzahl "Vorgabe" so viel wie möglich - OK - Aktualisieren

Was für einen USB/MPI-Adapter verwendest Du?

Harald
 
IMG_20191017_072752.jpgIMG_20191017_072745.jpgIMG_20191017_072739.jpg

Hier die Bilder mal von meinem Versuchsaufbau. Habe nun die PB Adresse mal auf 8 geändert um die Dipschalter auszuschließen, keine Besserung in Sicht...
Den MPI Adapter sieht man auch, ist so ein billiges China Teil, der allerdings funktioniert. Möchte als Zugangspunkt zur SPS später die CP343 nutzen um per TCP/IP mit meiner Steuerung zu kommunizieren.
Im Diagnosepuffer steht was von wegen Teilnehmer antwortet nicht und Projektierungsfehler... Wobei ich keinen Fehler in der Projektierung erkennen kann...
Stecker am Kabel sind auch geprüft, hab alles durch gepipst, kein ungewollter Kontakt zum Schirm, Endwiderstand ist drin und kann auch rausgemessen werden. Die richtigen Pins sind an beiden Seiten auch belegt.
So langsam glaube ich die IM hat nen Schuss weg. Ich biete gerade auf ne CP5511 für mein altes Notebook, damit sollte ja eine Diagnose gehen oder?

Ich hänge hier noch das Projekt mal an, vllt kann mir wer was sagen^^
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Kuse,

Habe nun die PB Adresse mal auf 8 geändert um die Dipschalter auszuschließen, keine Besserung in Sicht...

wie das? Über die Dipschalter wird doch die PB-Adresse eingestellt? D.h.: Dipschalter einstellen, Power OFF->ON, dann sollte die PD-Adresse, die mit den Dipschaltern eingestellt wurde gültig sein.
Kannst Du noch einmal ein deutlicheres Foto der Dipschalterstellungen schicken?
Über PC/PG-Schnittstelle kannst Du doch auch herausfinden, welche Adressen all am Profibus "hängen", oder?

VG

MFreiberger
 
Also wenn du die Adresse an den DIP-Schaltern änderst dann musst du die Änderung auch in der Hardware-Config machen und es in deine CPU übertragen.
 
Moin Kuse,



wie das? Über die Dipschalter wird doch die PB-Adresse eingestellt? D.h.: Dipschalter einstellen, Power OFF->ON, dann sollte die PD-Adresse, die mit den Dipschaltern eingestellt wurde gültig sein.
Kannst Du noch einmal ein deutlicheres Foto der Dipschalterstellungen schicken?
Über PC/PG-Schnittstelle kannst Du doch auch herausfinden, welche Adressen all am Profibus "hängen", oder?

VG

MFreiberger


Hey, das ist mir klar..., habe an den dip Schaltern nur die 8 auf on alles andere auf off. Habe es in der Projektierung ebenfalls auf 8 geändert. Alles Spannungsfrei und dann anschließend alles nochmal zur SPS übertragen. Also Hardware und Software Adresse ist 8. Wenn ich nach den Teilnehmern suche, sagt er nur die CPU 318-2 ist vorhanden. Die IM ist nicht erreichbar warum auch immer.
Mit der S7 Simulation funktioniert alles, wenn ich damit meine ein und Ausgänge am IM beschalte geht es, daher denke ich mal dass die Projektierung stimmt oder?

Also entweder bin ich zu blöd den offensichtlichen Fehler zu sehen oder aber ich mache grundsätzlich am Hardware Aufbau was falsch...

BTW. Kann ich iwie das Projekt hochladen? Hätte es archiviert parat aber als Kommentar geht es nicht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen.

Hast du die IM denn auch auf der zweiten Profibusschnittstelle in der HW-Konfig parametriert und nicht zufällig auf der ersten.
Das du nur die CPU siehst, wird daran liegen, das du mit dem Adapter auf der ersten Schnittstelle hängst.
Steck den Adapter doch mal eins weiter nach rechts auf das Profibuskabel und schau dann unter Step7 => Extras => PC/PG Schnittstelle einstellen => Profibus => Diagnose => testen / lesen
 
Was natürlich auch noch sein kann wenn du schreibst das es in der Simulation geht das deine CPU oder deine IM defekt ist.
Wenn du ersatz Geräte hast dann Steck doch die mal an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Kuse,

ok.
In dem Bild aus #8 waren in der DP halt noch mehr als nur der Dipschalter 8 eingeschaltet.
Hattest Du in der PG/PC-Schnittstelle "Auto" eingestellt? Also nicht MPI oder Profibus. Dann müsste Dir unter Diagnose angezeigt werden, welches Bussystem aktiv ist.
Es sollte auch angezeigt werden, welche Adresse die CPU und dein PG hat (also mind. zwei Adressen).
Schlimmstenfalls ist der Profibuskoppler der ET200S defekt.
 
An der IM151-1 muß der unterste DIP-Schalter nach links (OFF) stehen.


Über PC/PG-Schnittstelle kannst Du doch auch herausfinden, welche Adressen all am Profibus "hängen", oder?
Ja, wenn man einen PROFIBUS-Adapter hat, und der auch auf dem Profibus steckt.
Mit seinem MPI-Adapter wird das vermutlich nicht funktionieren. (Hinweise siehe meine Beiträge #3 und #7)

Harald
 
Hast Du in der Konfig der ET200S auch exakt die korrekten Bestellnummern verwendet?
Code:
IM151-1 HF            : 6ES7 151-1BA01-0AB0
1 : PM-E DC24V        : 6ES7 138-4CA01-0AA0
2 : 4DI DC24V ST      : 6ES7 131-4BD00-0AA0
3 : 4DO DC24V/0,5A ST : 6ES7 132-4BD00-0AA0

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, das scheint nur so, die beiden untersten Dip schalter sind abgebrochen, habe sie aber mit einer Spitzen Pinzette definitv auf off gestellt, es ist tatsächlich nur der Dip Schalter an der 8 auf on, alle anderen sind auf off...
Mit meinem MPI Adapter kann ich leider nicht direkt auf den Bus schauen...

@Harald: Ja die Bestellnummern sind genau die, die im Projekt eingetragen sind.
 
Deine Baudrate des Profibus steht auf 187,5K.
Dies könnte bei der HF evtl. ein Problem sein ( evtl. auch, wenn keine Taktsynchronisation angewählt ist )
Stell doch einmal 1.5MBaud ein:
Baud.jpg
 
Zurück
Oben