Frage zum SFB41

bernd67

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
hab eine Frage zum SFB41
es ist beschrieben das der Sollwert als Realzahl (normiert bei mir auf 0 bis 16 bar) an SP_INT eingelesen werden muss
meine Frage muss der Istwert PV_PER auch normiert werden
der Eingang ist ja nur als Wort zu beschreiben oder kann man da direkt einen PEW drauflegen der von 0 bis 27648 (entspricht 0 bis 10V) geht
und noch eine Frage was gibt die Stellwertausgabe LMN_PER raus auch den Bereich 0 bis 27648

vielen dank
 
Hallo,
der Istwert PV_PER wird intern normiert, wenn PVPER_ON = TRUE ist. LMN_PER gibt den Bereich von 0 bis 27648 aus.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bernd67

Hallo
bin jetzt schon ein Stück weiter
ich hab am SP_INT 16.0 als meinen max Sollwert vorgegeben
den PV_PER simuliere ich per VAT von 0 bis 27648
gebe ich jetzt z.B. 5000 an PV_PER vor geht der LMN_PER auf 27648 hoch ist ja auch i.O.
schreibe ich jetzt in den PV_PER 25000 rein geht LMN_PER auf 0, ich habe aber den max Wert also 27648 (16bar) noch nicht erreicht
wieso passiert das
woher weiss denn der Regler das 16bar bei mir der Max Wert sind
vielen dank
 
bernd67

hallo
nochmal ne frage zum regler
ich hab mit dem normierungsfaktor 0.16 die druckreglung hinbekommen
läuft zufriedenstellend
wie normiere ich denn eine temp von -100° bie +200°
vielen dank
 
Normierung

Hallo,

normiere zuerst deine PEWs mittels SCALE(Siemens), dann
hast Du deine Messwerte überall zur Verfügung als Realwert.
Dieser Realwert geht direkt z.B. dann an den Regler als PV_IN und fertig.

Gruss: Vladi
 