TIA Datenbausteine sichern S7-1500

es_pe_es

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit eine Online Sicherung zu machen während die CPU auf RUN. Wichtig dabei sind die Aktualwerte der DB's.

Bei S7-Classic konnte man ja einfach die Online Bausteine in einen neuen Ordner kopieren.

Weiß da jemand eine Lösung?

TIA V15

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst die Aktuallwerte in in die DBs als Startwerte übertragen. Entsprechende DB makieren und mit rechte Maus <<Klick>> Momentanaufnahme ....
Dann kannst du dir das Online Projekt ziehen..
 
Ansonsten, das (freie) Automation Tool unterstützt ja Datensicherung und Datenwiederherstellung sowie viele andere Funktionen.
Ob das nun in RUN alles geht, müsstest du mal genauer nachlesen / probieren ( und ggf. berichten :) )

  • Scannen eines PROFINET/Ethernet Anlagennetzes
  • Identifikation aller verbundenen Geräte linken lassen von Geräte-LEDs oder HMI-Displays
  • Erstellen einer Tabelle, die die erreichbaren Geräte im Netzwerk abbildet
  • Adresszuweisung (IP, Subnetz, Gateway) und Stationsnamenänderung (PROFINET Device)
  • Übertragung des Datums und der auf UTC-Zeit umgerechneten PG / PC-Zeit auf die Baugruppe
  • Programm-Download auf CPU (F-Programme ab V3.1) und HMI Panels

  • Betriebsartenumstellung RUN/Stop
  • Urlöschen des CPU-Speichers

  • Backup und Restore von Projekten (F-Projekte ab V3.1) für CPU und HMI

  • Auslesen von Service Daten einer CPU
  • Lesen des CPU Diagnosepuffers
  • Rücksetzen auf Werkseinstellungen
  • Firmwareaktualisierung der CPU und deren angeschlossener Module
  • Rezeptdaten (auf SMC) - Laden aus CPU, Laden in CPU oder Löschen von einer CPU
  • Datenprotokolldaten (auf SMC) - Laden aus CPU oder Löschen von einer CPU
  • Dokumentation und Sicherung der Konfiguration in

https://support.industry.siemens.co...nd-wartung-von-simatic-geräten?dti=0&lc=de-WW
 