TIA HMI Diagramm

oliversps

Level-1
Beiträge
95
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V13 SP2, Win CC Basic, HMI KTP 400 Basic mit USB Stick als Speicherplatz.

Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Kurvendiagramm in meiner Visualisierung und Hierfür auch ein Variablenarchiv angelegt.
Nun zeigt mir das Diagramm die Kurve meines Analogen Messwertes an. Allerdings kann ich mir immer nur die aktuelle Messung ansehen. Ca. 10 Sekunden später wenn der neue Messwert (Kurve) angezeigt wird, kann ich die Vorherige Kurve schon nicht mehr finden/sehen.

Was mache ich falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich müsste ja z. B. nach 6mal messen, 6Kurven sehen. Ich sehe aber immer nur eine. Die anderen verschwinden.
Die Zeitbasis beträgt 1Sekunde. Der Messvorgang dauert 4Sekunden und wiederholt sich alle 10Sekunden.
 
Wieviele Variablen werden denn in dem Archiv abgespeichert?

Eine Kurve ist ja nicht gleich einer Variable, sondern gleich vier Variablen.
Ist die Messung abgeschlossen, muss der Wert der letzten Kurve in andere Variablen kopiert werden um die jetztigen Variablen für die neue Messung frei zu machen.
Wenn du dir ein und dieselbe Variable immer wieder überschreibst ist ja logischerweise nur eine einzige Kurve zu sehen.
 
Ich habe ein Kurvendiagramm in meiner Visualisierung und Hierfür auch ein Variablenarchiv angelegt.
Hast Du in der Kurvenanzeige bei der Kurve auch eingestellt "Typ Kurve" = "Variablenarchiv"? Oder steht da noch "Echtzeit zyklisch" (dann zeigt die Kurve nur ein paar Sekunden ab Anzeige des Bildes)?


Ich müsste ja z. B. nach 6mal messen, 6Kurven sehen.
Nein, das ist falsch verstanden bzw. das Basic Panel kann das nicht. Die Kurvenanzeige zeigt für eine Variable nur eine Kurve an. Willst Du ältere Kurvenwerte sehen, dann mußt Du in der Kurvenanzeige zeitlich zurückblättern (d.h. einen früheren Zeitraum aus dem Variablenarchiv anzeigen).

Harald
 
Zurück
Oben