-> Hier kostenlos registrieren
Diese Abfüllanlage soll mit Antriebs -und Anzeigeelemente bzw. Magnetventile in Simatic S7 315 DP gesteuert werden.
Behälter über Band(A4.1) zu zwei Silos, die werden mit unterschiedlichen Stoffen gefüllt.
Die Silos öffnen sich über Klappen (A4.5) und (A4.6).
Die Füllzeit ist 2 Sekunden, Behälter sind dann voll. (Ist egal ob ein oder zwei Stoffe drin sind. Die Behälter werden immer ganz und zu gleichen Teilen gefüllt.
Stoffauswahl Taster Stoff 1 (E0.2) ,Stoff 2 (E0.3)- Stoff 1,2 oder beide
Ein (E0.0) nach Vorwahl abgefüllt. Vorgang läuft bis ein Behälter das Band verlässt. hiernach wird neu gewählt.
Mit Ein-Taster oder Lichtschranke(LS)(E1.0) werden die Behälter vom Lager mit Ausgang (A0.4) aus das Band gestellt.
Lichtschranke(E0.4) und (E0.7) Behälter hält an und wird im Stillstand gefüllt.
Keine Not-Aus-Funktion
Alle Signale sind 1-aktiv.
In beiden Silos ist eine bestimmte Mischtemperatur zuhalten
3 heizkreise (y0,y1,y2)
Thermometer hat 3 Kontakte (x0,x1,x2)
Bei der Temperaturmarke x0 werden die 3 Heizkreise angesteuert, bis x1 nur y0 undy1, bis x2 nur noch y0
nicht definierte Zustände mit einem Signal am Alarmausgang A angezeigt
Drehwerk in jedem Silo- wird über SPS angesteuert
Impuls am Ausgang A0.0 anliegt, beide Motoren (A4.7) von den Silos werden für 3min. eingeschaltet.
einen FC 2 programmieren der diesen Vorgang abarbeitet.
Ich brauche eine ernstgemeinte Hilfe. Kann mir einer bitte helfen der Ablaufkette in Graph7. Ich möchte das auch gern im Step7 probieren, aber wie programmiere ich das.
Hab von Step7 keine Ahnung. Hab auch TrySim, kann man das auch nehmen. Bitte erklärt mir das.
Gruß
Annette
Behälter über Band(A4.1) zu zwei Silos, die werden mit unterschiedlichen Stoffen gefüllt.
Die Silos öffnen sich über Klappen (A4.5) und (A4.6).
Die Füllzeit ist 2 Sekunden, Behälter sind dann voll. (Ist egal ob ein oder zwei Stoffe drin sind. Die Behälter werden immer ganz und zu gleichen Teilen gefüllt.
Stoffauswahl Taster Stoff 1 (E0.2) ,Stoff 2 (E0.3)- Stoff 1,2 oder beide
Ein (E0.0) nach Vorwahl abgefüllt. Vorgang läuft bis ein Behälter das Band verlässt. hiernach wird neu gewählt.
Mit Ein-Taster oder Lichtschranke(LS)(E1.0) werden die Behälter vom Lager mit Ausgang (A0.4) aus das Band gestellt.
Lichtschranke(E0.4) und (E0.7) Behälter hält an und wird im Stillstand gefüllt.
Keine Not-Aus-Funktion
Alle Signale sind 1-aktiv.
In beiden Silos ist eine bestimmte Mischtemperatur zuhalten
3 heizkreise (y0,y1,y2)
Thermometer hat 3 Kontakte (x0,x1,x2)
Bei der Temperaturmarke x0 werden die 3 Heizkreise angesteuert, bis x1 nur y0 undy1, bis x2 nur noch y0
nicht definierte Zustände mit einem Signal am Alarmausgang A angezeigt
Drehwerk in jedem Silo- wird über SPS angesteuert
Impuls am Ausgang A0.0 anliegt, beide Motoren (A4.7) von den Silos werden für 3min. eingeschaltet.
einen FC 2 programmieren der diesen Vorgang abarbeitet.
Ich brauche eine ernstgemeinte Hilfe. Kann mir einer bitte helfen der Ablaufkette in Graph7. Ich möchte das auch gern im Step7 probieren, aber wie programmiere ich das.
Hab von Step7 keine Ahnung. Hab auch TrySim, kann man das auch nehmen. Bitte erklärt mir das.
Gruß
Annette