Step 7 S7: WinLC Dateiformat ungültig/Kein Verbindungsaufbau/Profibus

Braumeister

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren

1.
Simatic S7-WinLC auf Core2Duo mit Windows 2000 Professional, Windows Downgrad wegen Funktionalität mit Windows 2000 Prof.

2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.1 +SP3)

3. Sonstiges
Simatic S7-WinLC & HMI ProTool/Pro RT V6.0
Schnittstelle CP5613-5614(PROFIBUS) aktiv / Zugangspunkt
Profibus Kartentreiber CP5613.sys V1.1.0001.1387, laut Gerätemanager betriebsbereit
WinLC V3.0 +SP1 C3.02.41

Verlauf:

  1. Normaler Produktions-Dauerbetrieb ohne Störungen, Fehlermeldung nicht angezeigt aber nachträglich aus Ereignisanzeige geholt:
  2. WinLC: Profibus-DP-Treiberfehler: Aufruf an dpc1_await_diag mit Fehler {00, 00, 00, 0005, 0000)
  3. Systemabsturz mit neuer Fehlermeldung nach Neustart:
  4. WinLC: Die aktive Datei konnte nicht geöffnet werden, weil das Dateiformat ungültig ist. Der WinAC Controller wird geschlossen.
  5. Kein ordentlicher Systemstart mehr möglich, Grafikkarte von IT-Dienstleister getauscht und PC wieder funktionstüchtig.
  6. Fehlermeldung von 4 immer noch vorhanden, keine Ansprache der Steuerung möglich.

Weiter Fehlermeldung nach Suche am PC:
  1. WinLC: Die von Ihnen gewünschte Verbindung für das ControlPanel: WinLC kann nicht aufgebaut werden. Der Controller ist evtl. nicht verfügbar
  2. WinLC Konstole, sowohl PS als auch CPU alle Lichter grau
  3. Funktionstest CI_DLL: Fw nicht gestartet -> Exception! EXCP: Fifo Test -- 0xff -- 0xf
  4. Versionsinformation:
    Produkt V2.1 SP3 Build 1415
    Firmware FW - V 2.1.0002.14057
    Hardware nicht identifiziert
    Fehler (3025h)
    interner Fehler -> Firmware meldet Exception
    Funktion: CI_start_cp
  5. Diagnose Tools CP5613/CP5614
    Fehler (3036h)
    Schnittstellenparametrierung ist nicht aktiv. Zum aktivieren folgen Sie den Hinweisen
    <PG/PC-Schnittstelle einstellen>
    Funktion: CI_open

Bin dankbar für alle Hinweise und Ideen, werden mit dem Elektriker das Profibus-Kabel prüfen, oder hat sich mit dem Absturz/Grafikkartenfehler etwas im System beschädigt.
Könnte ein Backup helfen wenn ja welche Datei, haben eine Festplattenspiegelung!

Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
 

Anhänge

  • Versions-Übersicht.jpg
    Versions-Übersicht.jpg
    581,5 KB · Aufrufe: 28
Eine Vorort-Diagnose ist hier schon schwierig, eine Ferndiagnose so gut wie unmöglich. Für mich hört sich das so an, als hätte der PC tüchtig was abbekommen. Das Profibuskabel bzw. die Busteilnehmer kann man erst einmal hinten an stellen, so lange der Busmaster nicht seinen Dienst tut. Lediglich der letzte Punkt <PG/PC-Schnittstelle einstellen> deutet darauf hin, dass die Schnittstelle nicht korrekt eingestellt ist. Diese Einstellung findet ihr in der Systemsteuerung oder eventuell auch unten rechts in der Taskleiste. Ich kann mich an W2K kaum noch erinnern, hatte solch ein System auch erst unter XP.

Wenn möglich würde ich die aktuelle Festplatte noch einmal sichern, und dann das alte Image aufspielen. Oder besser, die alte Festplatte unangerührt weglegen und eine neue verbauen.
Noch besser wäre es, den ganzen Rechner aus zu tauschen. Hoffe, der CP ist noch in Ordnung.

Um welches Gebräu geht es denn? Lohnt sich die Mühe?

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Besten Dank schon mal für die schnelle Antwort, für das Bier lohnt es sich wirklich am Wochenende ne Lösung zu suchen, vielleicht gibts am Schluss ja ein Probierpaket ;).
Schnittstelleneinstellung ist eingestellt, auf die CP5613, Profibus/MPI Netzdiagnose ist OK, aber alle Busteilnehmer passiv.
Außerdem haben sich die oben genannten Fehlermeldungen in der Diagnose der Schnittstellenparametrierung erledigt


  1. Funktionstest: LED's des CP blinken wirklich auf PC Rückseite
  2. Versionsinformation:
    Produkt V2.1 SP3 Build 1415
    Firmware FW - V 2.1.0002.14057
    Hardware CP5613 V7.0 ASPC2 STEP E2
  3. Diagnose Tools CP5613/CP5614
    CP im Ring 1, Bustimeout 1

Es bleibt die ursprüngliche Fehlermeldung:

WinLC: Die aktive Datei konnte nicht geöffnet werden, weil das Dateiformat ungültig ist. Der WinAC Controller wird geschlossen.

sowie:


  1. WinLC: Die von Ihnen gewünschte Verbindung für das ControlPanel: WinLC kann nicht aufgebaut werden. Der Controller ist evtl. nicht verfügbar
  2. WinLC Konstole, sowohl PS als auch CPU alle Lichter grau


Weiter gehts jetzt mit der Suche nach einem baugleichen Ersatz-PC für die Backup-Festplatte, die CP könnten wir praktisch ausschließen oder.
Gibts diese "aktive Datei " auf der Festplatte, bzw. wo kann man den Pfad oder das Dateiformat rausfinden. Ggf. ersetzen wir die seperat.
 
Die WinLC ist die Software SPS, die Datei die zum Arbeiten benötigt wird ist eine *.WAF Datei,
vielleicht ist diese beschäftigt worden, falls der Rechner nicht Ordnungsgemäß runtergefahren
wurde.
 
Die WinLC.waf Datei wurde zuletzt vor dem Absturzzeitpunkt verändert, wir gehen davon aus, dass es Kombination mit dem Hardware Fehler der Grafikkarte wirklich eine Beschädigung der Datei gibt, da die Datei ja jetzt anescheind nicht mehr geöffnet werden kann. Bisher waren Abstürze oder Aufhänger kein Problem. Gibt's sonst noch Fährten irgendwelcher Art, könnte man die Datei z.B. auch neu erstellen? Danke und einen schönen Sonntag Abend!
 
So Danke zusammen, PC und WinLC laufen mit neuer Festplatte und altem Image fehlerfrei. Morgen gibt's einen Produktionstest.

Wer kennt sich denn aus mit Migration von einem solchen System, von Windows 2000 auf 7 oder 10, gibt's für alles Simens Artikel ne neue Version, die auch mit alten Datensätzen arbeiten kann.
Wie hoch fallen evlt. Lizenzkosten ca. aus.
Kann die CP-Karte übernommen werden oder gibts da keine neuen Treiber?
Letzte Herausforderung wäre natürlich die eigentlich Steuerungsoberfläche, natürlich ist auch alles noch 32bit, aber da hab ich einen Programmierer.
Und was sind sonstige Herausforderungen?


Windows 2000 Prof. System aktuell:
Simatic S7-WinLC & HMI ProTool/Pro RT V6.0
Schnittstelle CP5613-5614(PROFIBUS) aktiv / Zugangspunkt
Profibus Kartentreiber CP5613.sys V1.1.0001.1387
WinLC V3.0 +SP1 C3.02.41

Besten Dank und einen schönen Feierabend!
 
CP5613 ist nur bis Windows Vista freigegeben:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/22611503

Muss es unbedingt eine PC-Lösung sein ?
Ist es eine sehr grosse Anlage ? Oder gibts Anforderungen für eine niedrige Zykluszeit ?
Wenn nicht, dann finde ich das eine 'normalen' Hardware-CPU wäre zukunftsicherer.
Die Programmbausteine und das Profibusnetzwerk wäre relativ einfach in ein STEP7 Projekt mit eine passender S7 CPU zu kopieren.

Die eigentliche Frage wäre, bei STEP7 Classic und S7-300/400 bleiben, oder nach TIA und S7-1500 migrieren ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So Danke zusammen, PC und WinLC laufen mit neuer Festplatte und altem Image fehlerfrei. ..
Glückwunsch! Da war sicherlich schon mal ein bisschen Glück dabei. Das fehlerfreie Image habt ihr aber hoffentlich vorher noch einmal gesichert!?


.. 2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems (Step7 V5.1 +SP3) ..
Woher weißt du das eigentlich? Das Projektierungssystem ist aber nicht zufällig auf dem PC installiert? Bzw., sind denn die Projektierungsdaten (Step7 und Protool) irgend wo auf einem Datenträger vorhanden? Für eine Migration sind die Quelldaten Voraussetzung. Jesper stimme ich natürlich zu. Wir ersetzen heute auch unserer Profibus-WinLC-Anlagen bei Ausfall durch eine Hardware-SPS + Visu.



Ok, die Abbildung in #1 verrät es. Also sind die Projektierungsdaten vorhanden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie macht man die Größe fest, ist halt eine Brauereiabteilung mit Profibussystem, drei Schaltschränke voller Steuerungskarten, Frequenzumrichter uvm, die sollten ewig laufen, bzw. Teile werden bei Bedarf getauscht :D, die Behälter, Rohre und Anlagen selbst halten ewig, alles Edelstahl.

Aktuell lassen wir uns auch einen Siemens IndustriePC anbieten. Typ noch offen. Ist halt finanziell was ganz anderes, dabei wäre die Migration von Steuerung und Visu inklusive. Gibts da irgendwas zu beachten, an Leistungsfähigkeit bzw. Zukunftsfähigkeit des Systems. Da kann ich halt nichts mehr machen.

Aktuell hab ich mir als Behelfslösung zusätzlich nen wirklich baugleichen PC organisiert, und mach demnächst ein neues Image für dessen Festplatte, so dass ich praktisch nur die CP tauschen oder organisieren müsste, wenn mal wieder mehr passiert, da alle Treiber identisch. Aber die Original Backup Festplatte (Nr1) und die Festplatte vor Rücksicherung (Nr2) behalte ich unverändert, falls ich wieder mal Daten brauche. Hab grad Nr. 3 im PC und Nr. 4 erstell ich für den Backup PC. Wir abeiten nur mit der Visu als Steuerung speichern aber keine Protokolle oder anderes, dadurch gibts praktisch keinen Datenverlust, die Änderungen alle paar Monate weiss man. Dann kann ich mir in Ruhe ne langfristige Lösung organisieren. Die Tage is eh Messe in Nürnberg.

Weiterer Punkt ist halt gleichzeitig Modernisierung der eigentlichen Steuerung, z.B. Ventilplatinen, da würde man auch um im Schaltschrank was machen dürfen. Wichtig ist mir halt ein Rundumschlag, bei dem man gleiche Leistungsfähigkeit, Ausfallsicherheit, Backup und Fernwartung in einem hat. Was praktisch wieder für den IndustriePC oder ne anderes Upgrade spricht.

Gibts da Programmierer bzw. Selbständige Experten die sich sowas zutrauen im Raum Regensburg, die Visu wäre halt dann wieder der Knackpunkt!
 