Step 7 Problem mit Simatic s7-300 in Kombination mit Simatic Panel

TheWanksta

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich bin vermutlich ziemlich unbeholfen was meine Simatic Kenntnisse angeht und dachte ich frage einfach mal in die Runde ;)

Zu meiner Problematik:

An einer Presse wurde vor einigen Jahren dieses System nachgerüstet.
Die Maschine lief seit dem auch soweit zuverlässig.
Seit ca. 3 Tagen ist die Beleuchtung des Simatic Panel ausgefallen, scheint der Inverter zu sein aber soll nur eine Rand Notiz sein, die Anzeige funktionierte soweit trotzdem.
Heute nun zum eigentlichen Problem, das Panel zeigt nur noch Rauten bei den Werten an.
Bei der CPU war die Run Leuchte nicht in Betrieb.
Ein Kollege meinte diese manuell zu starten indem man den Schalter auf stop und anschließend wieder auf run schaltet, das hat theoretisch auch funktioniert.
Es leuchtet wieder die gewünschten LED's, dennoch hat sich am panel nichts geändert, mehrfache Neustarts haben auch nichts geändert.

Nun wollte ich fragen ob es quasi gängige Fehler bei diesen Anlagen gibt.
Das Programm selbst sollte doch auf der Speicherkarte gespeichert sein?
Vielleicht gibt es ja eine Vermutung welches Bauteil beschädigt sein könnte?
Auf mich macht es den Eindruck als wäre es ein Bauteil welches für die Kommunikation zuständig ist beschäftigt?
Gibt es eine einfache Möglichkeit diese zu prüfen?


Mfg
Chris :rolleyes:
 

Anhänge

  • IMG_20191119_092604.jpg
    IMG_20191119_092604.jpg
    593,9 KB · Aufrufe: 45
  • IMG_20191119_084847.jpg
    IMG_20191119_084847.jpg
    589,8 KB · Aufrufe: 39
Ich vermute das Panel hat sich am Bus abgemeldet, dabei einen FehlerOB (OB86 ?) aufrufen wollen und den gab es nicht. Dann geht die CPU asuf Stop und lässt sich dann ohne Panel am Bus auch wieder starten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Heißt soviel wie das ein PG benötigt wird um sich auf den Bus zu schalten und zu gucken warum die CPU in Stop gegangen ist, ist das einfachste.

Was Ihr noch machen könnt:
Kabel prüfen (Busleitung lila)
Stecker prüfen (hat hinten oder seitlich einen Schalter, sollte auf ON/TRUE stehen)

Sonst fällt mir so nichts mehr ein im Moment
 
Es scheint eine alte TP170A oder TP170B zu sein.
Die 313C CPU wurde ich behalten.
Das TP170x Panel wurde ich austauschen wenn ein austausch-Gerät zur verfügung steht. Wenn keine TP170x auf Lager gibts, dann das HMI Programm nach eine neuere Panel migrieren.
Auf diesen Grund, und um eine Diagnostik machen zu können brauchst du das STEP7 Projekt mit die Programme für S7 CPU und TP170x.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Chris,

dass Raute-Zeichen angezeigt werden, besagt lediglich, dass die Kommunikation zwischen SPS und Panel ausgefallen ist. An welcher Stelle ein Defekt vorliegt, kann man so nicht sagen. Die CPU geht im Normalfall auch nicht auch Stopp, wenn das Panel ausfällt.

Falls der Fehler nicht ein simpler Kabelbruch o.ä. ist, wirst du vermutlich einen freundlichen S7-Techniker in Anspruch nehmen müssen.
 
Es scheint eine alte TP170A oder TP170B zu sein.
So wie es aussieht ein TP177A oder TP177B Mono

Die CPU geht im Normalfall auch nicht auch Stopp, wenn das Panel ausfällt.
Außer es wäre per GSD Datei in der HW-Konfig eingefügt was allerdings nicht sein kann da es eine 313C ohne
DP-Schnittstelle ist.

Was mir etwas spanisch vorkommt, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, sieht man eigentlich nur noch etwas wenn man
mit einer Taschenlampe o.ä. auf das Display leuchtet. Hier kann man allerdings noch etwas schwach lesen.

Evtl hat dieses Gerät einen defekt ( Netzteil... ). Würde ja auch zum zeitlichen Ablauf passen ( 1. Hintergrund schwach, drei Tage später nur noch Rauten ### )

Aber klar. Als erstes mal Busverdrahtung + Endwiderstände prüfen.
 
Zuletzt bearbeitet: