Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: TP270: PLC Address Error

  1. #1
    Registriert seit
    27.09.2006
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    habe eine S7 Projekt mit folgender Buskonfiguration:

    CPU 315-2DP
    IM151 Netzbaugruppe
    TP 270
    alles mit Profibus verbunden

    lief alles bisher wunderbar. Nun habe ich das S7 Programm geringfügig verändert, das neue Projekt auf einer neuen Speicherkarte abgelegt und diese in die alte CPU gegen die alte Karte ausgetauscht.

    mein Problem:

    nach diesem Austausch zeigt mir das TP 270 die Meldung

    PLC ADDRESS ERROR

    an. Habe mir jetzt noch mal alle Komponenten neu zusammengestellt und noch mal alles neu vom PC aus übertragen -> läuft !?

    Was sagt denn nun die Meldung im TP 270 aus?

    Warum bekomme ich keine Verbindung zur CPU?

    Und gibt es vielleicht irgendwo eine Doku wo ich eine Erklärung zu den Systemmeldungen des TP 270 bekomme?
    Zitieren Zitieren TP270: PLC Address Error  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    "PLC ADDRESS ERROR" bedeutet, daß ein tag im TP270 auf eine Adresse im SPS zeigt, der nicht besteht.

    Es bedeutet nicht, daß es keinen Verbindung zum PLC gibt.
    In diesem Fall würde der Meldung "Verbindung Unterbrocken" (o.ä) sein.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 00:22
  2. PLC Address und Protocol Address in Modbus Poll?
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 02:15
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 08:13
  4. 551 AS-Address not possible?
    Von Damb im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 15:29
  5. Set Slave Address
    Von haidmueller im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 09:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •