Hallo zusammen,

ich habe folgende Komponenten im Einsatz:
- LOGO! 8 1P 6ED 1052-1MD08-0BA0
- LOGO POWER 6 EP 3333-6SB00-0AY0
- DM 16 24 R 6 ED 1055-1NB10-0BA2

Ich würde gerne Temperatursensoren an meine Steuerung anschließen.
Ich habe gelesen das man für die Sensoren (PT 100) ein zusätziches Modul benötigt: LOGO! AM2 RTD.
- Wie viele PT 100 Sensoren kann ich an dieses Modul anschließen? Ich würde gerne zwei Außentemperaturen auswerten.
- Was ist der Unterschied zwischen zwei und drei Leiter Anschluss?
- Benötige ich sonst noch Zubehör für mein Vorhaben? Gibt es einen bestimmten AM2 RTD für die LOGO 8?
- Welche Sensoren kann ich für eine Temperaturauswertung in einem Teich bentuzen? Welche Sensoren sind hierfür empfehlenswert?
- Wenn ich an ein AM2 RTD nur zwei Messwerte einlesen kann, könnte ich dann ein zweites mit an meine LOGO anschließen? Weil ich insgesamt 2 Temparaturen aus der Luft und zwei Temparaturen aus dem Wasser einlesen möchte.
- Ist dieses Modul zu meinen bisherigen Komponenten kompatibel? In Zukunft würde ich gerne auch noch ein LOGO TDE Display mit einbauen.
- Kann ich alle Bauteile an einer LOGO anbringen?

Über eine Antwort freue ich mich sehr.
 
Es gibt keine Logo mit der Bestellnummer 1P 6ED 1052-1MD08-0BA0. Das "1P" gehört nicht zur Bestellnummer, diese ist 6ED 1052-1MD08-0BA0.

Das AM2 RTD für die Logo mit dieser Bestellnummer hat seinerseits die Bestellnummer 6ED 1055-1MD08-0BA2. Wichtig ist die "2" am Ende. Nur Module mit der Bestellnummer und der "2" am Ende sind kompatibel zu deiner Logo.

An das AM2 RTD können 2-, 3- oder 4-Leiter-PT's angeschlossen werden, an ein Modul 2 PTs. Da du 4 Temperaturen messen willst, benötigst du also 4 Module.

3-Leiter PTs sind besser als 2-Leiter, da ein Leiter für eine Leitungskompensierung eingesetzt werden.

Ein TDE kannst du auch anschließen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank erstmal.

Also kann ich pro AM2 RTD nur ein PT 100 (3 Leitertechnik) anschließen?
Im Datenblatt lese ich nämlich etwas von zwei Eingängen?

Ich hätte jetzt den ersten Sensor an U1 IC1 und U1 + angeschlossen und den zweiten an U1 IC2 und U2+.
 
Es gibt keine Logo mit der Bestellnummer 1P 6ED 1052-1MD08-0BA0. Das "1P" gehört nicht zur Bestellnummer, diese ist 6ED 1052-1MD08-0BA0.

Das AM2 RTD für die Logo mit dieser Bestellnummer hat seinerseits die Bestellnummer 6ED 1055-1MD08-0BA2. Wichtig ist die "2" am Ende. Nur Module mit der Bestellnummer und der "2" am Ende sind kompatibel zu deiner Logo.

An das AM2 RTD können 2-, 3- oder 4-Leiter-PT's angeschlossen werden, an ein Modul 2 PTs. Da du 4 Temperaturen messen willst, benötigst du also 4 Module.

3-Leiter PTs sind besser als 2-Leiter, da ein Leiter für eine Leitungskompensierung eingesetzt werden.

Ein TDE kannst du auch anschließen.

Bei 4 Sensoren braucht er aber nur 2 Module, da ein Modul zwei Sensoren verarbeitet.
 
3-Leiter PTs sind besser als 2-Leiter, da ein Leiter für eine Leitungskompensierung eingesetzt werden.
Man kann auch einen "2-beinigen" PT mittels einer 3- oder 4-adrigen VerlängerungsLeitung als "3-beinigen" oder "4-beinigen" anschliessen. Das wird umso interessanter, je länger die Verlängerung gegenüber der Länge der 2-adrigen Leitung am PT ist. Dann wird wenigstens der Widerstand der Verlängerung kompensiert.
 