Hallo,

habe ein Problem mit meiner PCMCIA Karte (CP5512)

Nach einigen Stunden reißt mir die Online Verbindung ab. Ein erneuter versuch die Verbindung wieder herzustellen scheitert mit der Fehlermeldung "Die Schnittstelle wird von einen anderen Programm Paket verwendet. Bitte starten sie ihr S7-Programmpaket neu".
Doch diese Lösung hilft nicht!
Unter PG/PC Schnittstelle, Diagnose schreibt er mir dann "Hardware Device schon vergeben".

Ein weiteres Problem ist, der CP nicht immer erkannt wird am PC. Die Hardware versucht sich zu Installieren doch manchmal findet er den Treiber nicht und wenn er ihn dann mal findet, behält er ihn aber nicht. Der PC sagt mir dann wieder "Neue Hardware gefunden".

Und als drittes, öfter mal Blue Screen wenn mit dem CP 5512 gearbeitet wird. (Bei Online Verbindung, oder wenn der CP aus dem Slot genommen wird)

Neue Installation der Software schon mehrmals durchgeführt.
PC Adapter schon mit funktionstüchtigen getauscht.
Gohst Abbild von einen Identischen PC aufgespielt der Problemlos mit Siemens Software läuft.


Hardware: Dell Latitude D810, Simatic Net Card Bus CP5512, Simatic Net HW-Adapter CP5511/5512. (Dimmer an 400er Stationer)

Software: XP mit SP2, Step 7 v5.4, WinCC V6.0 SP3, Diverse Siemens Tools Drive ES, PID Control....

Hatte jemand schonmal solch ein Problem?
Ich denke mir das mein Board im Dell Rechner defekt ist. Aber bin mir nicht sicher weil andere PCMCIA Karten funzen. (z.B. WLan Karte)

Danke....
 
Cp 5512 Adapter

Hallo,
ich hatte mal so ein Problem mit dem CP 5511 Adapter, darauf habe ich im Geräte Manager den Speicherbereich und den IQR geändert.
 
Hallo Mantoine,

habe seit 2 Wochen das gleiche Problem. Hast Du es gelöst bekommen?
Wenn ja wie. Ich bin am überlegen ob ich den CP5512 tauschen soll habe noch Garantie drauf.

Guenni
 
Hallo guenni,

ist ja schon etwas her mit dem Cp....aber mein Board wurde am Dell Rechner auf Garantie getauscht.
Der Dell Support kam zu mir und überprüfte meinen Rechner. Er fand auch ein Hardware Probleme am Board. Ob das jetzt genau die Schnittstelle (PCMCIA) war weiß ich nicht mehr genau.
Aber nach dem tausch ist der Fehler nie mehr aufgetreten. Benutze auch noch denselben Cp5512.

Also als Tipp:
Wenn du Austauschmöglichkeiten hast, also Cp.... oder an einen anderen Rechner probieren kannst ob er den Cp dort richtig erkannt wird!?
Wenn du den Cp nicht benötigst im Moment dann jedenfalls tauschen lassen bei Siemens.
Wenn Garantie auf dem Rechner ist dann Support anrufen. Wenn es ein Dell ist dann sind die sehr gut und schnell. Es gibt auch Diagose Tools für die Hardware zu überprüfen im Rechner.

Viel Glück....

 
Zurück