Sonstiges Logo 8

horstS

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Temperatursteuerung mit LOGO 8
Eingang Analog PT1000 0-10Volt / -50° - +50° wie muss ich den Analogen Schwellwertschalter parametrieren damit mit ° Celsius die Einstellungen vornehmen kann.
mfg Horst
 
Sensor=0-10V oder keinen auswählen.
Beim Messbereich Max =500 und Min=-500 einstellen.

Ein- und Aus-Schwellwerte sind dann in Zehntel °C.

Nachkommastellen im Meldetext auf 1, wenn der Ax dort angezeigt werden soll.
 
Das macht doch die LOGO!Soft auch automatisch.
Gib' bei MAX die +50 und bei MIN die -50 ein und die Software berechnet daraus Gain und Offset.
Der Baustein gibt dann halt auch auf 1°C genau aus, wenn bei MIN/Max nur volle Grad angegeben werden.

Die LOGO kann keine Gleitkommazahlen, also müssen Zehntel, Hunderstel als volle Stellen angesehen werden, sofern sie gewünscht sind, und nur das Komma im Meldetext wird dann wieder an die richtige Stelle verschoben.


Die LOGO benutzt für alle Analogeingänge einen Wertebereich von 0-1000. Egal, ob da PTx, 0-10V oder 0(4)-20mA dran hängen.
Sollte zumindest in diesem Fall nicht allzu schwer auszurechnen sein.



Ich selbst nutze gern den möglichen Ausgabebereich voll aus. Daher die obigen Angaben für Min/Max in 0,1°C.

Ich könnte auch -5000/+5000 angeben, um 0,01°C als Ausgabe zu erhalten.
Allerdings würde dann die Temperatur in 0,10°C-Schritten springen, weil sich ja die Genauigkeit der 1000 Einheiten im Eingang deswegen nicht erhöht.


PS:
Maximal kann die LOGO mit Analogwerten im 16Bit-Bereich hantieren. Also von -32768 bis 32767.
 
Danke für Deine Antwort, doch leider ist da nicht das was ich wissen wollte. Ich präzisiere, drei Fühler baugleich PT1000 mit eingebauten 0-10Volt Messumformer. Alle Drei angeschlossen an die LOGO8---drei verschiedene Werte am Analog-Schwellwertschalter?? Nun möchte ich wissen welche Spannung zwischen 0-10V0lt sollten die Messumformer liefern. Referenztemperatur ist 12°C ist vorhanden.
Anmerkung: alle drei Schwellwertschalter gleich parametriert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch das kann man in diesem Fall im Kopf überschlagen:

-50°C = 0V, +50°C = 10V
Sind also für 100°C Differenz = 10V Differenz -> macht 0,1V/°C
0°C ist genau die Hälfte, also 5V. +12°C x 0,1V sind +1,2V.
Demzufolge sollte Dein 0-10V Messumformer bei +12°C -> 5,0V + 1,2V = 6,2V ausgeben.


PS: Und die LOGO sollte dann 620 beim Analog-Eingang anzeigen.
 
Danke super, habe bei JUMOCALC ein APP gefunden unter Android.
wert Noch eine Frage: Ich habe vier Analoge Temp.In via Mess umformer o-10V und zwei Digital IP, nun möcht ich die EinzelnenTemperature dem WEbserver und Handy anzeigen,
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, das Logo CMR 2040 Kommodul lässt sich nicht anwählen. Ich kann keine Koomunikation aufbauen und Parameter abfragen. Aber ich empfange die Online Bestätigung des Moduls per SMS.
 
Zurück
Oben