TIA Energy Meter Remanente Daten werden gelöscht

schwimmer

Level-3
Beiträge
1.041
Reaktionspunkte
302
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich setze die Baugruppe AI energy meter 400VAC ST V3.0 unter TIA V15.1 ein. Es werden nur Daten über den Index (DatensatzNr.) 142 ausgelesen und es erfolgt kein schreibender Zugriff auf die Baugruppe.
Alle Daten werden richtig ausgelesen und können im Programm verarbeitet werden. Mein Problem sind die remanenten Daten von Energie und Wirkleistung. Diese sind leider nicht remanent sondern werden mit Spannung aus / ein zurückgesetzt. Hat jemand eine Ahnung was der Fehler sein könnte?
Gruß schwimmer
 
Das Problem habe ich auch schon festgestellt, ich habe aber keine Möglichkeit gefunden das zu aktivieren
Ich habe mir darum im SPS-Programm aus den Zählwert-Differenzen wieder eigene Zähler gebildet, brauchte ich eh um separate Tageszähler usw. zu bilden.
 
Soweit ich das in Erinnerung habe, ist das einer der Unterschiede zwischen der 400V und der 480V Variante - 400V ohne Remanenz, 480V mit Remanenz.
 