Step 7 S7 200 cpu 214 - 6es72147ac010xb0

harry_75

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls die angeführte SPS s7200 CPU 214 einen schnellen Zähler HSC1 hat, ersuche ich um etwaige Ratschläge.
Ich bringe den Zähler nicht zum Laufen. Der Takteingang E 0.6 ist OK., der Starteingang E 1.1 ist OK. Die Initialisierungen Voreinstellung SMD 48 (aktueller Wert) und die Voreinstellung SMD 52 im Unterprogramm SBR 0 funktionieren. Die weiteren Einstellungen sind aus dem Bild (Anhang) ersichtlich. Falls ich noch etwas falsch gemacht haben könnte, bitte um Erklärung.

AWL: Anhang anzeigen 47970
 
Bist du dir sicher das deine CPU 6ES7214-7AC01-0XB0 heißt und nicht 6ES7214-1AC01-0XB0?

Solltest du die -1AC01 meinen, ja diese BG hat Schnelle Zähler. 1 SW Zähler zu 2kHz und max. 2 HW Zähler zu je max. 7kHz

Beachte bitte die Ansprechzeiten der Eingänge es könnte daran liegen

Tony
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... lang lang ist's her. Dein Programmcode sieht aber normal/wie Standard aus. Was genau geht denn nicht? Ist der Eingang E1.0 = 0?

für Deine CPU 214 DC/DC/DC 6ES7214-1AC01-0XB0
Systemhandbuch Automatisierungssystem S7-200, CPU21x
Benutzerhandbuch STEP7-Micro/DOS

Warum programmierst Du mit STEP7-Micro/DOS? Die CPU kann auch mit Step7-Micro/WIN programmiert werden. Da sind sehr gute ausführliche Hilfe und Assistenten dabei.

Harald
 
danke für die Nachricht.
Ich habe deshalb in STEP7-Micro-DOS programmiert, weil ich die Software dazu habe.
Ja, E 1.0 = 0.
Was nicht geht? Der Zähler zählt bei Signalwechsel auf E 0.6 nicht. LED auf E 0.6 zeigt Signalwechsel an.
Step-Micro/WIN habe ich zwar auf CD, mein alter PC hat aber kein CD-Laufwerk und auf dem LAPTOP ist Windows 10, wo wieder das Micro/WIN (ältere Version) nicht lauffähig ist. Ich habe nämlich auch schon längere Zeit mit dem Step7-Micro/DOS nicht gearbeitet.
 
danke für die Stellungnahme.
Ja, ich meine die 6ES7 214 - 1AC01 - 0XB0
Bitte was ist mit Ansprechzeiten der Eingänge gemeint? Auch bei langsamer Taktung am E 0.6 ergibt sich das gleiche Bild - der HSC1 zeigt keine Reaktion.
harry_75
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gemeint sind die Einstellung der Filterzeiten für die Digitaleingänge im Systemdatenbaustein.
Die schnellen Zähler erhalten aber die ungefilterten Eingangssignale, die Filterzeiteinstellungen sind hier nicht relevant.
 
Zurück
Oben