TIA PAC2200 Sentron Communication

JanP

Level-2
Beiträge
94
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag ans Forum!

Ich benötige aktuell Hilfe bei der Integration eines PAC2200 in mein aktuelles Projekt und hoffe auf diesem Wege die passenden Denkanstoß zu bekommen.

Meine Configuration:
-S7 1214C inkl. div. I/O Baugruppen
-KTP700 Basic
-Siemens Switch

Verwendete Bausteine:
-Sentron Communication Library https://support.industry.siemens.co...library-für-simatic-tia-portal?dti=0&lc=de-WW

Mein Problem:
-An meinem ModBus Client DB kann ich erkennen das eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Meine 3 FB's (PAC2200 AVG, PAC2200 MB TCP, PAC2200 AEL) werden vom SC in der richtigen Reihenfolge angesprochen, reagieren auf den Befehl und geben keinen Fehler aus. Jedoch geben mir diese Bausteine dauerhauft den Wert "0" für alle Messwerte aus.




FB600_1.jpg
FB600_2.jpg

FB600_3.jpg


Ich bitte um verzeihung falls etwas unklar ist, es handelt sich jedoch um meinen ersten Eintrag und ich bin hier noch nicht so bewandert.

Würde mich sehr über Hilfe/Tipps freuen!

Gruß Jan:ROFLMAO:
 
Hallo JanP
folgendes Bild zeigt eine Verbindung einer s7_1200 mit einem Sentron PAC 3200 über Modbus over TCP
es werden die ersten 6 Werte ausgelesen (Spannugswerte)
Beachte bitte die Angabe am Parameter MB_DATA_ADRESS, du musst in diesem Beispiel 40001 zu Adresse des Messwertes hinzu addieren. 1 ist der erste Spannungswert + 40001 = 40002
nur so habe ich die Werte lesen können.

h9a77wODV6MSwAAAABJRU5ErkJggg==
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JanP
folgendes Bild zeigt eine Verbindung einer s7_1200 mit einem Sentron PAC 3200 über Modbus over TCP
es werden die ersten 6 Werte ausgelesen (Spannugswerte)
Beachte bitte die Angabe am Parameter MB_DATA_ADRESS, du musst in diesem Beispiel 40001 zu Adresse des Messwertes hinzu addieren. 1 ist der erste Spannungswert + 40001 = 40002
nur so habe ich die Werte lesen können.


pac3200.jpg
 
Danke für deine Antwort!

Am MB_Client (MB_DATA_ADDR) konnte ich bereits die genannte Adresse erkennen, diese wird korrekt geschrieben. Mir ist jedoch aufgefallen das ich einen Fehler im Aufruf
der FB's für mein PAC2200 hatte.

Morgen bin ich an der Anlage Vor-Ort und teste das ganze erneut, anschließen werde ich hier darüber berichten.

Gruß Jan:)
 
Hallo Jan,

Stehe gerade vor der gleichen Aufgabe PAC2200 mit der Bibliothek einzubinden.

Welche Parameter hast du bei dem Modbus_Client für Unit_ID, Data Adress und Length für die PAC2200 eingetragen?

Muss ich die Adresse eintragen oder wird dies sowieso in den nachfolgenden MB_TCP PAC2200 Bausteinen ausgelesen?

LG
Mathias

MBC_IO_Parameter.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Matthias,

ich muss gestehen dass ich das Thema nicht mehr zu 100% auf dem Schirm habe, da ich in meinem Arbeitsalltag nur noch als EPLAN Konstrukteur tätig bin. Aber hier der Grundsätzliche Aufbau wie ich ihn im aktuellen Programmstand finde:

1703852093091.png
1703852106531.png
1703852126722.png
1703852161935.png


Ich hoffe dass dir diese recht dünnen Informationen trotzdem helfen!
 