Step 7 FB58 TCONT_CP in CFC nutzen?

sunny22

Level-2
Beiträge
259
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

im Normalfall, bei der Programmierung mit dem AWL/FUP Editor, bindet man den FB58 in das Programm ein, verschaltet die Ein- und Ausgänge entsprechend und stellt dann verschiedene Parameter wie Kp, Tn usw. im Instanz-DB über die Eingabemaske des DB-Editors ein. Wie funktioniert das bei CFC? Die Parameter werden ja nicht als Bausteineingänge dargestellt. Stellt man die Parameter wie gehabt mit dem DB-Editor ein werden sie beim kompilieren wieder durch die Standardwerte ersetzt.

Grüße Oliver
 
Beim Kompilieren noch nicht, aber wenn du ein Gesamtladen der CPU vornimmst, dann sind deine eingestellten Parameter weg. Da die entsprechenden CFC-Attribute fehlen, können diese auch nicht zurückgelesen werden.

Ich würde darum in CFC den CONT_C verwenden, mit einem selbstgeschriebenen Vorschaltbaustein um automatisch Parameter wie SampleTime an den CONT_C durchzureichen.
 
Zurück
Oben