Step 7 Analoge Ausgangsbaugruppe

Joerg_77

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einer analogen Ausgangsbaugruppe (4-20mA). Und zwar habe ich an dieser Baugruppe einen Frequenzumrichter angeschlossen, zur Sollwert-Vorgabe einer Pumpe.
An der Pumpe kommen egal welchen Sollwert ich über die Software vorgebe immer nur ca. 7mA an. Egal ob ich 4 oder 20mA einstelle.
Die Software ist geprüft und läuft, die gleiche Software funktioniert mit einer anderen Pumpe auf einer anderen Anlage...

Also habe ich einen Trennverstärker zwischen Ausgangsbaugruppe und Frequenzumrichter eingebaut. Gebe ich mit einem Kalibrator 4-20mA am Eingang des Trennverstärkers vor kommt am Frequenzumrichter auch der entsprechende Sollwert an.


Meine Ausgangskarte gibt nun immer nur 4mA raus, egal welchen Sollwert ich über die Software vorgebe. Mein Verdacht ist jetzt, dass die Karte wohl kaputt ist.
Nun zu meiner Frage: Wie kann ich prüfen ob die Karte noch funktioniert oder nicht?

Alternativ könnte auch die Bürde des Trennverstärkers zu hoch für die Ausgangskarte sein?

Und ich will jetzt nicht einfach nur die Karte tauschen, geht mir hier ums Prinzip.
 
Im Prinzip ist es so, dass 4mA Ausgabe ganz pauschal, erfahrungsgemäß gegen kaputt sprechen.

Bild von der HW-Konfig, sowie vom Programmteil der den Wert schreibt.
Falls du AW XXX verwendest, dann mal PAW XXX probieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ansonsten kannst du auch über das Programm einfach mal ein paar Werte vorgeben und messen..aber wenn du schon die 4mA hast dann würde ich davon ausgehen das die Karte arbeitet...ich habe es bei sowas leicht, meistens steht mir eine andere Baugruppe zur verfügung, das ich diese mal eben tauschen kann und das testen kann, aber auch nur wenn das jetzt nichts exotisches ist.

Du kannst ja auch mal einen Auszug aus dem Programm zeigen, wie du es normiert hast bzw wie die Ausgabe genau aussieht.
 
4mA die sich nicht ändern:

HW Config wahrscheinlich als 4-20mA parametriert.
Ansteuerung geht irgendwo schief (falsche Adresse, auf PAW wird irgend was falsches geschrieben, . . .)
 
Hallo zusammen,

vielen Dank für die Anregung und Hilfe!
Ich war so versteift auf ein HW-Problem, da die Software eigentlich getestet ist. Das ich sie ganz außer Acht gelassen habe... Was wars am Ende ?! Ein Software-Problem, unter bestimmten umständen stimmt einfach der Sollwert im HMI nicht mit dem Wert der aus der Baugruppe rauskommt überein.
 
Zurück
Oben