Die IT eines Kunden hat mir für ein zukünftiges Projekt grad ein kleines Ei gelegt.

Sie wollen das man in ihrem Netzwerk das VLAN für unsere Anlage nutzt und dieses kann kann wohl keine Profinet IO und ich müsse Profinet CBA nutzen wegen irgendwelcher VLAN Tags. Was mir jetzt grad erstmal zu hoch ist.

Von Siemens gibts ne kleine Doku die ich mal runtergeladen habe dort wird auch iMap vorgestellt, allerdings scheint dies ein uraltprogramm zu sein das unter Windows 10 garnicht freigegeben ist.

Könnt ihr mir Tips geben wie ich an die Sache am besten rangehe? welche Dokumente sind relevant?

ich möchte eigentlich nur ein paar ET200sp RemoteIOs mit PTP schnittstellen drauf von einer 1500er CPU aus ansprechen. üblicherweise binde ich die ET200sp dann einfach per ProfinetIO System an meine CPU an.
 
Eigentlich hat du nur 2 Möglichkeiten:

1. Wenn du profinet - rt nutzen willst musst du wohl parallel zur bestehenden Netzwerk-Verkabelung ein eigenes profinet - Kabel ziehen (Lassen).

2. (einfacher)
Du setzt an die Remote-IO Station statt einer profinet - rt Anschaltung eine 1510sp-cpu welche die ptp-baugruppen bedient und baust zu deiner 1500er CPU eine iso-on-tcp Verbindung auf, die ist dann vlan-tauglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eigentlich hat du nur 2 Möglichkeiten:

1. Wenn du profinet - rt nutzen willst musst du wohl parallel zur bestehenden Netzwerk-Verkabelung ein eigenes profinet - Kabel ziehen (Lassen).

Ich will doch gar kein Realtime. Wenn die Daten irgendwann ankommen ist mir das recht.
Und meine Profinet IO Devices haben schon in anderen VLAN klaglos ihren Dienst verrichtet. Nur das Suchen und Namenvergeben ging darüber nicht, dafür musste ich mich immer direkt ans Gerät anklemmen. Und die Ansprechüberwachungszeit habe ich hochschrauben müssen.
 
Frag bitte diesen IT-Hansel nochmal, warum das nicht gehen sollte. Ich habe gerade keine Idee, warum das VLAN Tagging (Davon sind deine Geräte gar nicht betroffen) hier ein Problem sein sollte.
PN-IO hab ich bisher über jedes Netz zum laufen gebracht, auch wenn ich es vermeide, das über Produktions-IT laufen zu lassen.

PS: Vielleicht findest du auch noch raus, welche Switche dort verwendet werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Frag bitte diesen IT-Hansel nochmal, warum das nicht gehen sollte. Ich habe gerade keine Idee, warum das VLAN Tagging (Davon sind deine Geräte gar nicht betroffen) hier ein Problem sein sollte.
PN-IO hab ich bisher über jedes Netz zum laufen gebracht, auch wenn ich es vermeide, das über Produktions-IT laufen zu lassen.

Profinet nutzt aber das auch für VLAN Tags vorgesehene Datenfeld im Ethernet-Header, d.h. ein Profinet Telegramm enthält immer ein VLAN Tag. Demnach müssen die Switche bei schon verwendeten VLAN mit Profinet umgehen können damit das funktioniert, siehe dieser Siemens FAQ:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/24947500

Wenn der Kunde Standard IT-Hardware wie Cisco und womöglich noch ein paar Jahre alt einsetzt, dann wäre ich schon vorsichtig ob das auch funktioniert. Selbst auf der Siemens-Liste sind nicht alle von Siemens verkauften Switches als kompatibel für diesen Fall aufgelistet.
 
Profinet sendet standardmäßig mit VLAN Tag 0 wenn ichs richtig verstehe, das macht auch jeder Toaster so. Es obligt klarerweise dem ersten Switch, den VLAN Tag zu setzen, der Switch der das Paket wieder an einen untagged-Port übergibt entfernt den Tag wieder.
Das funktioniert mit einem 15 Jahre alten Procurve genau so, lediglich bei der Priorisierung muss man aufpassen, das funktioniert nicht immer.
 
Profinet sendet standardmäßig mit VLAN Tag 0 wenn ichs richtig verstehe, das macht auch jeder Toaster so. Es obligt klarerweise dem ersten Switch, den VLAN Tag zu setzen, der Switch der das Paket wieder an einen untagged-Port übergibt entfernt den Tag wieder.

Bei der Mehrzahl an Netzwerkteilnehmern ist das VLAN Feld im Ethernet-Header nicht vorhanden. Bei den meisten Switchen mit VLAN dürfte auch portbasiertes VLAN zum Einsatz kommen (zumindest ich habe bisher immer portbased VLANs konfiguriert) und nicht nach 802.1q, d.h. alles was an den Ports ankommt ist normalerweise ohne VLAN Tag.

Wenn Profinet mit jedem VLAN und jedem Switch problemlos betrieben werden könnte, dann gäbe es den FAQ von Siemens nicht, was dabei zu beachten ist.
 