Hallo Forenteilnehmer !
Ich versuche gerade mit Hilfe der Funktion FC105 (SCALE-Concert) aus der STEP7 Stand.Lib. zu arbeiten. Diese Funktion sollte, soweit ich die Funktionalität verstanden habe, eine Integer Zahl in eine skalierte Real-Zahl wandeln. Ich bekomme nicht ganz nachvollziehbare Ergebnisse aus dieser Funktion zurück.
Hier die Eingangsbelegung der FC105:
IN: 5024d (dies entspricht einer Analogeingangsspannung von ca. 1,81 V)
HI_IN: 100.0
LO_LIM: 0.0
Auf den Ausgang bekomme ich folgende Werte:
RET_VAL: 16#0000
OUT: 3.40137e-41 (erwarten würde ich bei dieser Einstellung ca. 18,1)
Hab ich was falsch bemacht ?
Hardware : Siemens S7-300 (CPU314)
Software: STEP7 Vers.5.4+SP1 (Ausgabestand K5.4.1.0)
Gruß
dummyuser
Ich versuche gerade mit Hilfe der Funktion FC105 (SCALE-Concert) aus der STEP7 Stand.Lib. zu arbeiten. Diese Funktion sollte, soweit ich die Funktionalität verstanden habe, eine Integer Zahl in eine skalierte Real-Zahl wandeln. Ich bekomme nicht ganz nachvollziehbare Ergebnisse aus dieser Funktion zurück.
Hier die Eingangsbelegung der FC105:
IN: 5024d (dies entspricht einer Analogeingangsspannung von ca. 1,81 V)
HI_IN: 100.0
LO_LIM: 0.0
Auf den Ausgang bekomme ich folgende Werte:
RET_VAL: 16#0000
OUT: 3.40137e-41 (erwarten würde ich bei dieser Einstellung ca. 18,1)
Hab ich was falsch bemacht ?
Hardware : Siemens S7-300 (CPU314)
Software: STEP7 Vers.5.4+SP1 (Ausgabestand K5.4.1.0)
Gruß