TIA Fernwartung über EWON Router an TP900

herrwernersens

Level-2
Beiträge
44
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich versuche gerade mich über einen ewon router mit einem Panel zu verbinden, was aber an irgend etwas scheitert.
Zum Aufbau:
S7-315 mit TP900 beim Kunden. S7 ist mit Classic 5.5 SP3 programmiert, das Panel mit TIA (V13).
Beides ist auf einer virtuellen Maschine installiert.
Adapter-Einstellung in der Systemsteuerung auf der VM steht auf "IP-Adresse automatisch beziehen" und in den Settings der VM stehen die Adaptereinstellungen auf "NAT".
Mit dieser Konfiguration kann ich S7 und Panel problemlos anpingen.
Auf die S7 kann ich zugreifen, sprich kann hier online gehen, Status beobachten usw.

In TIA ist keine Verbindung möglich, Typ der PG Schnittstelle steht auf: PN/IE, PG Schnittstelle auf: Intel PRO1000... , Verbindung mit PG/Schnittstelle: PN/IE

Hat jemand eine Idee, woran die Verbindung in TIA scheitert? Seltsam ist wie gesagt, dass ich das Panel anpingen kann, ein Suchlauf aber keine Teilnehmer anzeigt.

MfG Werner
 
Musstest Du in TIA nicht die Schnittstelle auf den VPN vom Talk2M eCatcher einstellen der beim Aufbau der Verbindung eingestellt wird?
 
Ja, wie PN/DP schreibt.

Versuche mal oben über das Menü "Online"-->"Erweitertes Laden in Gerät" und gib dort die IP-Adresse des HMI direkt ein.
Vorher links im Baum natürlich auf das HMI gehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das geht leider auch nicht, aber die Adresse wird hier schon richtig eingetragen, da die in der Panel-Konfig eingestellte Adresse als Zugriffspunkt automatisch gewählt wird.
Die Meldung lautet, dass versucht wird sich mit 192.168.1.22 (korrekt) zu verbinden.
Komisch ist wie gesagt, dass sich das Panel aber anpingen lässt.
 
Kannst Du nicht ins Panel laden? Oder warum willst Du TIA mit dem Panel "verbinden"? Wozu? :confused:

Daß das Pingen funktioniert ist nicht komisch sondern gut - weil das Pingen hat nichts mit TIA zu tun und deshalb funktioniert es ;)

Harald
 
Kannst Du nicht ins Panel laden? Oder warum willst Du TIA mit dem Panel "verbinden"? Wozu? :confused:

Daß das Pingen funktioniert ist nicht komisch sondern gut - weil das Pingen hat nichts mit TIA zu tun und deshalb funktioniert es ;)

Harald

Der Sinn dahinter ist, zu Testen ob die Verbindung überhaupt funktioniert, um später eine Änderung laden zu können. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal ob richtig eintragen, wenn überhaupt, dann geht es nur, wenn man es händisch einträgt, Doppelclick auf den IP-Breiech und dann die IP eintragen. Frag Siemens warum, ich hab das auch schon durch. Kann natürlich zusätzlich noch an anderen Dingen liegen.
 
Also bei älteren ewon ecosy's war es so das man nur direkt die Baugruppen ansprechen konnte. Habe das so bei einem auch. Das Suchen nach Teilnehmern wird durch den Router verweigert, aus Sicherheitsgründen. Es ist aber abstellbar, irgendwas mit Broadcast glaub ich. Ist halt schon länger her.

Das mit der VM hatte ich vorher nicht ganz verstanden. Ich nutze aktuell keine VM von der aus ich mich verbinden will, also muss ich TIA die Schnittstelle, in meinem Fall der VPN-Tunneladapter, angeben.
 
mit einer VM hab Ich keine Erfahrung aber ansonsten musst du im TIA

die PG/PC Schnittstelle Typ: PN/IE
die PG/PC Schnittstelle: TAP-Windows Adapter V9 - einstellen
Schnittstelle/Subnetz: Dein Netzwerk (zb. PN/IE_1)

Zielgerät Auswählen: Gerät mit gleichen Adressen anzeigen

Am TP bei den "PN_Einstellungen" sollte der eWon als Router eingestellt sein...
Hast Du den eWon "NICHT" als Router eingestellt, mußt Du beim eWon unter SETUP-KOMMUNIKATION-ROUTING -> NAT ÜBER LAN (PLUG´n ROUTE) einstellen!

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Interessant zu wissen wäre noch, wie sich der Router zum VPN-Portal verbindet... LAN oder Mobilfunk? Eventuell blockiert auch eine Firewall (vom Kunden bei Lan-seitigem Zugriff oder intern im Router) irgendwelche Ports?
 
Ich habe auch schon öfter die Kombination
Ewon + Tia in VM + TP900 Comfort
benutzt.

Hier ein Bild von meiner VM, welche Einstellungen ich nutze um eine Verbindung herzustellen. Vielleicht hilft es dir.

screenshot.126.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Warum nicht ecatcher in den VM installieren. Das machen wir und wir haben selten probleme damit. Es ist einfacher und funktioniert mit step7, tia, smartservice, simit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe für jede Tia Version eine VM.
Also müsste ich dann in jeder VM ecatcher installieren.

Außerdem steuere ich die Frequenzumrichter über Profinet an und kann mit dem Ewon auch auf die Parameter der Frequenzumrichter über VPN zugreifen.
Ich müsste dann also auch nochmal ecatcher im Host-System installieren.

Aber herrwernersens probiere das doch mal aus, wenn du ecatcher direkt in der VM installierst!
 
Also meiner Erfahrung nach macht Übertragungsart "Ethernet" am wenigsten Probleme. (Gerade bei Fernwartung).
Muss natürlich auch einmal vor Ort am Panel geändert !

Ich bin immer verwundert, das alle nur mit VMs arbeiten.
Also von V13 -V15.1 habe ich bisher nur einmal ein Problem mit Parallel-Installation auf (noch) Win7 gehabt [V15 update hat V14 WinCC mal geschreddert].
Das "große" WinCC brauche ich aber auch nicht....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bezugnehmend auf das Ausgangsproblem des Threaderstellers kann ich anmerken, dass bei ähnlichem Setup mit einem ewon t2m vpn-router es bei uns teilweise nur möglich war das Panel im Transferdialog angezeigt zu bekommen und schlussendlich die Runtime zu übertragen, wenn im Menü "Erweitertes Laden" die Option "Kompatible Teilnehmer im Zielsubnetz" geändert wurde.
 
Zurück
Oben