Hallo alle zusammen,

Kann mir jemand erklären wie man weisst ob die SPS Versorgung (Power Supplay) fur eine sps Konfiguration passt. Zum Beispiel, eine 1212C SPS AC/DC/RLY und ein analoges Ausgangs Modul 6ES7232-4HB32-0XB0 2 AO 14 BIT. Ich weiss das man die sps direkt auf 230 V steckt und es kann die eingebauten aus und eingänge versorgen. Kann es auch dieses Analoge Modul versorgen, und ab wann muss ich einen zusätzliches Power Supplay kaufen.

Vielen dank an alle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kiar, erstmal dank fur deine Antwort.

Ich habe die Software installiert aber kann nicht finden wie viel Strom ich nehmen kann. Diese 1212-c AC/DC/RLY hat eine eingebaute Versorgung, und da stet Supply 85-264VAC, 47-63Hz, 240mA, heißt das das ich jetzt mit dieser Versorgung nur bis 240 mA nehmen kann (mit Kommunikation und Verbrauchern oder wie?)

und fur die Ausgänge stet DQ 6xRLY 30VDC/250VAC 2A/pt. Das sagt das ich durch jeden von diesen ausgängen bis 2A Strom fließen lassen kann, wenn ich da zu eine Versorgung habe die mir das emoglicht?
Ist das so oder ?

Danke an alle
 
Nein, daß heißt nur, daß Deine SPS bis zu 240mA von der AC Versorgung zieht.
Die Angabe bei den Relaisausgeängen ist die Belastbarkeit der einzelnen Relais - also maximal 2A/Stück.
Die Versorgung auf dem Rückwandbus findest Du im TIA selection Tool dort (Reiter "Limits"): STC.jpg
 