    Hallo,
    nach der Installation des Step7 V54 SP1 startet ACCONtrolS7 nicht mehr.
    Kann da jemand helfen?
    Ohne SP1 ist alles OK.
    Danke und Tschüß
    Zitieren Zitieren ACCONtrolS7  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Unter Umständen kann es vorkommen, dass Siemens nach der SP-Installation den Port 102 für sich belegt (auch wenn Step7 nicht läuft). Dieser Port ist für ISO On Top Of TCP (RFC 1006) rerserviert. Und es kann auf einem PC nur einen Server geben, der auf diesen Port antwortet. Verwantwortlich ist dafür der Dienst "SIMATIC IEPG Help Service" (s7oiehsx.exe). Diesen im Dienstmanager stoppen und auf manuelle Startart setzen bzw. deaktivieren. Wofür das Ganze ist, kann ich mir nicht vorstellen (außer dass Siemens etwas gegen ACCONtrol haben könnte).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    43
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Herr Hönle,
    Sie haben Recht, es funktioniert!
    Tschüß