Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

ofitz

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin Softwareentwickler und habe kein großes Knowhow in der Automatisierung. Mein Usecase ist jedoch, eine Lichtschranke an die SPS S7-1200 anschließen und die Daten mit einer Java Anwendung auslesen und in einer IoT Plattform visualisieren.

Dafür habe ich folgende Hardware
SPS s7-1200
Lichtschranke WL160-P142
belegung.jpglichtschranke.jpg

Die Logik im TIA Portal habe ich auch bereits programmiert, also einen Zähler der die Schaltung am Input zählt, funktioniert.

Wie kann ich diese Lichtschranke mit den mehreren Kabeln an die SPS anschließen, damit wenn die unterbrochen wird, mein Zähler hochgezählt werden kann?

Vielen Dank schonmal für die Antworten.
 
Servus ich geh mal vom Typ PNP aus,

Braun 24V
Blau 0V
Schwarz an einen Eingang der S71200.

Mit freundlichen Grüßen
Piit


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist die gängige Belegung:

Braun an +24V
Blau an zugehörige 0V
Schwarz ist das Signal für deinen digitalen Eingang.

Alarm und Test, wenn du sie nicht benötigst, einzeln isolieren bzw einzeln auf Leerklemmen legen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe es gerade ausprobiert. Die Lichtschranke funktioniert, jedoch bekomme ich keinen Input in der SPS

SPS Anschluss:
sps_belegung.jpg

Mein Tia Zähler:
zaehler.png

Jetzt sollte der "startZaehler" mit dem Input i0.0 hochgezählt werden wenn die Schranke unterbrochen wird, jedoch habe ich da kein Ergebnis
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls die Lichtschranke doch die 'NPN' Variante ist könntest du parallel auf die braune und schwarze Leitung einen Wiederstand 1,2 kOhm/0,5W klemmen. Dann wäre die Schaltfunktion in der SPS aber negiert.
 
Laut dem Bildchen aus dem Post ist die Kichtschranke PNP.
Mach mal eine Drahtbrücke von M nach 1M. Die Eingangsbaugruppe braucht das M-Potential.
 
Du mußt an der SPS noch M mit 1M verbinden (eine Brücke von der 5. zur 6. Schraubklemme).

PS: ah, zu langsam getippt. Die Antwort ist schon da...

Harald
 
Könntest du vlt. mir noch erklären wieso M und M1 ne brücke benötigt?

Die SPS muß wissen, worauf sich das Potential an ihren Eingangsklemmen bezieht - d.h. über die Brücke teilst Du ihr mit, was 0V sind.
Im Prinzip müssen am Eingang dann 24V mehr als auf der Masseklemme anliegen.
 
Zurück