TIA S120 Verfahrsätze von S7 anstoßen

Balu_der_Bär

Level-2
Beiträge
111
Reaktionspunkte
44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TIA V15.1
S7 1513
S120 CU320-2pn
Telegramm 111

Hallo zusammen,
ich steh gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Ich will von meiner SPS aus die Verfahrsätze aktivieren. Eingegeben habe ich alles und von der Steuertafel im STARTER aus funktioniert das auch alles.
Von der SPS jedoch fehlt irgendein Bit welches dem Umrichter mitteilt, dass er die Verfahrsätze auch nutzen soll. Er positioniert anstatt dessen immer Absolut bzw Relativ je nach Vorwahl.
Kann mir jemand gerade sagen welches Bit ich übersehe?

Grüße

Balu
 
Hallo Heinileini,
sorry das hab ich dann wohl ungünstig formuliert.
Ich möchte das die Verfahrsätze abgearbeitet werden.
Der Umrichter ignoriert diese jedoch und positioniert auf die Sollposition die von der SPS kommt.

grüße

Balu
 
Hallo ,
danke hab den fehler gefunden.
Ich hatte den MDI angewählt weil ohne den überhaupt nichts ging.
Ohne hatte ich es zwar schon ausprobiert aber nicht gewusst das Siemens es einem mal wieder schwer macht.
Nachdem AUS1 aktiv ist akzeptiert der Umrichter nicht sofort den verfahrsatz Befehl. Auch wenn ich auf das Bit "Betrieb freigegeben" warte reicht es nicht.
Ich werde also ne Zeit verzögerung einbauen müssen … Wäre ja auch zu schön wenn der Umrichter melden würde das er bereit für nen Befehl ist...

Den Sina Pos habe ich einmal benutzt und nie wieder. Der ist noch chaotischer. Bastel mir gerad selbst einen.

grüße

Balu
 
Zurück
Oben