Step 5 Vergleich Timer Nr. mit KF+10 ???

mzva

Level-1
Beiträge
144
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

kann mir bitte jemand sagen was die folgende Befehlszeile bewirkt?
Verstehe den vergleich T9 zu KF+10 nicht, sprich Timer Nr. zu Integerzahl.
Im Voraus schon ein Dankeschön.

Code:
U(
L T9
L KF+10
<F
)
U M 35.3
= M 45.1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
warscheinlich:
L aktuelle_Zentel_Millisekunden vom Timer 9 // 3 bedeutet 30ms, 10 bedeutet 100ms
L KF+10
<F // ist der Timer unter 100ms gelaufen (also 0...90ms, da nur 1/10 genau)
 
Dieser Vergleich kann funktionieren wenn der T9 mit der Zeitbasis 10ms läuft (obere 4 Bits sind Null). Wenn dann der Zeit-Istwert <=9 (also kleiner 100ms) ist dann ist der Vergleich true.
 
Zurück