???sind noch über einene Muxer
Nein, so klug schlau bin ich dann dochDu hast jetzt aber nicht das PI Modul zwischen Lauer PCS und der Lauer MPI Box gehängt, oder
Anhang anzeigen 63353
Sorry aber irgendwie passen deine Angaben nicht. Du hast ein Lauer PCS mit MPI Box und eine S7-314. Wo soll denn da bitte ein S5-Multiplexer verbaut sein. Dass kann gar nicht sein.Hier mal die Seite mit dem Automuxer. Nur das bei uns eine 314 verbaut ist.
Ist der Automuxer da wirklich eingebaut? Der Automuxer ist für TTY, bei der 314 wird aber MPI verwendet.Hier mal die Seite mit dem Automuxer. Nur das bei uns eine 314 verbaut ist.
Jetzt hast du vermutlich eine Grobe Ahnung, mit was ich mich hier bei uns im Werk rumschlagen muss . Das ist aber original so, vom Hersteller.Das ist auch kein Multiplexer sondern ein stupides Anschlussmodul. Was haben denn die da gemacht? Licy Leitungen, Klemmblöcke...
Sieht irgendwie so aus als ob da jemand keine Ahnung hatte.
Anhang anzeigen 63355
Versuch 1: PI-Adpater direkt auf MPI an der CPU. Und auf diesen die Leitung zum....was auch immer dahinter kommt.Leider kam von dir noch keine Antwort bzw. mal eine Skizze, wie der Bus aufgebaut ist und wo dein LAN Adapter steckt.
Und jetzt bitte nicht wieder ein Foto vom Schaltplan.
Was ist das für ein Antwort ??Versuch 1: PI-Adpater direkt auf MPI an der CPU. Und auf diesen die Leitung zum....was auch immer dahinter kommt.
Kannst du davon mal ein Bild machen? Wie sieht der Stecker aus ( LiCy )? Endwiderstände...Versuch 1: PI-Adpater direkt auf MPI an der CPU.
Naja, was willst du eigentlich von uns. Gib dir halt mal MüheUnd auf diesen die Leitung zum....was auch immer dahinter kommt.
Kannst du davon mal ein Bild machen? Wie sieht der Stecker aus ( LiCy )? Endwiderstände...
Hast du die Baudraten geprüft?
Naja, was willst du eigentlich von uns. Gib dir halt mal Mühe
Ich wollte damit nur sagen das es in der Lauer Doku ein Multiplexer sein sollte, aber in realität nur eine Verbindungsbox ist.Fand eine PDF, und diese Bescreibung von das Schnittstelle auf die Lauer PCS 095:
Anhang anzeigen 63357
Es scheint es ist ein 25-pin Schnittstelle mit kombiniert RS232/TTY Funktionalität. Da ist kein integrierte MPI.
Was ist das für ein Antwort ??
Das PI funktioniert auch...nur das Lauer-System steigt dann aus . Habe schon soweit alles probiert. Adressen getauscht wie die wilde Wutz.Egal was da für komische Adapter und Sternverteiler und LIYCY-Kabel verbaut wurden, das PI S7LAN Modul sollte trotzdem funktionieren, wenn es auf die MPI-Schnittstelle der 314 gesteckt wird. Testweise mal die ganze Vernetzung von der 314 abziehen und nur das S7LAN Modul auf die 314 stecken. Und beim S7LAN Modul auch mal testweise eine andere MPI-Adresse einstellen (z.B. 30), nicht daß es doppelte Adressen gibt. Und hast Du mal die MPI-Baudrate gecheckt?
Mit exakten Details hat es der E-Bauer wohl auch nicht so? Beide 314-Artikelnummern (314-1AW01, 314-2AE02) gibt und gab es gar nicht.