TIA Lauer HMI zu Siemens HMI // HILFE HILFE

S7-314 und das Lauer Modul sind noch über einene Auto-Muxer, ebenfalls von Lauer geführt....
Habe in der Doku gefunden das wohl normalbetrieb und PG (in diesem Falle das S7-Lancon) nicht gleichzeit funktionieren wenn nicht die DIL Schalter richtig gesetzt werden. Nur steht da nicht wie sie denn gesetzt werden müssen :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist auch kein Multiplexer sondern ein stupides Anschlussmodul. Was haben denn die da gemacht? Licy Leitungen, Klemmblöcke...
Sieht irgendwie so aus als ob da jemand keine Ahnung hatte.

Anhang anzeigen 63355
Jetzt hast du vermutlich eine Grobe Ahnung, mit was ich mich hier bei uns im Werk rumschlagen muss . Das ist aber original so, vom Hersteller.

:confused:
 
Leider kam von dir noch keine Antwort bzw. mal eine Skizze, wie der Bus aufgebaut ist und wo dein LAN Adapter steckt.
Und jetzt bitte nicht wieder ein Foto vom Schaltplan.
 
Es sieht aus als ob von das Lauer Panel hat eine 'normal' 9-pin RS232 Schnittstelle, und das Lauer "S7-MPI Modul" ist ein RS232/MPI Umsetzer und kein Multiplexer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider kam von dir noch keine Antwort bzw. mal eine Skizze, wie der Bus aufgebaut ist und wo dein LAN Adapter steckt.
Und jetzt bitte nicht wieder ein Foto vom Schaltplan.
Versuch 1: PI-Adpater direkt auf MPI an der CPU. Und auf diesen die Leitung zum....was auch immer dahinter kommt.
Versuch 2: PI Adapter an einem der freien Sub-D vom Multiplexer/Anschlussbox

Alles ohne Erfolg. Jedesmal meckert das Panel nach kurzer Zeit, Komunikationsfehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal was da für komische Adapter und Sternverteiler und LIYCY-Kabel verbaut wurden, das PI S7LAN Modul sollte trotzdem funktionieren, wenn es auf die MPI-Schnittstelle der 314 gesteckt wird. Testweise mal die ganze Vernetzung von der 314 abziehen und nur das S7LAN Modul auf die 314 stecken. Und beim S7LAN Modul auch mal testweise eine andere MPI-Adresse einstellen (z.B. 30), nicht daß es doppelte Adressen gibt. Und hast Du mal die MPI-Baudrate gecheckt?

Mit exakten Details hat es der E-Bauer wohl auch nicht so? Beide 314-Artikelnummern (314-1AW01, 314-2AE02) gibt und gab es gar nicht.

Harald
 
Kannst du davon mal ein Bild machen? Wie sieht der Stecker aus ( LiCy )? Endwiderstände...
Hast du die Baudraten geprüft?

Naja, was willst du eigentlich von uns. Gib dir halt mal Mühe
Fand eine PDF, und diese Bescreibung von das Schnittstelle auf die Lauer PCS 095:

Anhang anzeigen 63357
Es scheint es ist ein 25-pin Schnittstelle mit kombiniert RS232/TTY Funktionalität. Da ist kein integrierte MPI.


Was ist das für ein Antwort ??
Ich wollte damit nur sagen das es in der Lauer Doku ein Multiplexer sein sollte, aber in realität nur eine Verbindungsbox ist.
Aber scheinbar so wie es ist funktioniert. Nur nicht wenn ich mich mit dem PI Modul anschliesse.....
 
Egal was da für komische Adapter und Sternverteiler und LIYCY-Kabel verbaut wurden, das PI S7LAN Modul sollte trotzdem funktionieren, wenn es auf die MPI-Schnittstelle der 314 gesteckt wird. Testweise mal die ganze Vernetzung von der 314 abziehen und nur das S7LAN Modul auf die 314 stecken. Und beim S7LAN Modul auch mal testweise eine andere MPI-Adresse einstellen (z.B. 30), nicht daß es doppelte Adressen gibt. Und hast Du mal die MPI-Baudrate gecheckt?

Mit exakten Details hat es der E-Bauer wohl auch nicht so? Beide 314-Artikelnummern (314-1AW01, 314-2AE02) gibt und gab es gar nicht.

Harald
Das PI funktioniert auch...nur das Lauer-System steigt dann aus . Habe schon soweit alles probiert. Adressen getauscht wie die wilde Wutz.
Datenraten rauf und runter.....alles ohne Erfolg....das will einfach nicht zusammen mit dem Lauersystem arbeiten.
😭
 
Zurück
Oben